TA di misura o di protezione?
Inviato: 11 dic 2018, 7:42
da Luca1607
Buongiorno,
allego una foto della targa dati di un TA MT di cui ho un dubbio.
Si tratta di un TA di misura o di protezione?
Come fa un TA ad essere in classe 0,5 (misura) ed essere anche un 5P20 (protezione)?
Grazie.
Re: TA di misura o di protezione?
Inviato: 11 dic 2018, 8:12
da MASSIMO-G
Sembra un TA della CGS che ha sia le prestazioni in misurA e protezione. In situazioni particolari ci è capitato anche a noi di trovare dei TA originariamente di misura che per non essere cambiati il costruttore ha dichiarato successivamente di protezione rifacendo i bollettini di collaudo dopo che gli era stato fornito il numero di matricola.
Re: TA di misura o di protezione?
Inviato: 11 dic 2018, 8:16
da fpalone
Attenzione però!
pur avendo la classe 0.5, ed essendo in tal senso utilizzabile per le misure, non ha un fattore di sicurezza dichiarato!
In caso di guasti ad alta corrente, troverai sicuramente delle correnti elevate anche nel circuito amperometrico secondario, che potrebbero non essere ben tollerate dai circuiti di misura.