Pagina 1 di 1

Collegamento motori asincroni

MessaggioInviato: 6 feb 2008, 12:55
da cagnini
Gradirei sapere il motivo per cui esistono motori a 400V che vanno collegati a stella e motori a 400V che vanno collegati a triangolo.
Qualè è la loro differenza ??
Grazie

Re: Collegamento motori asincroni

MessaggioInviato: 6 feb 2008, 13:04
da admin
Qualè è la loro differenza ??

La tensione nominale dei singoli avvolgimenti.
Se questa è 400 V, il collegamento può essere a triangolo con alimentazione trifase a 400 V. Se invece è si 230 V il collegamento allo stesso sistema trifase deve essere a stella, altrimenti la tensione di 400 V sarebbe applicata all'avvolgimento che ne sopporta 230, il quale brucerebbe.

Re: Collegamento motori asincroni

MessaggioInviato: 6 feb 2008, 13:27
da cagnini
Grazie mille ma il concetto espresso mi era già chiaro.
Sicuramente non mi sono saputo spiegare.

C'è una ragione specifica per cui vengono costruiti motori a 400V che vanno collegati a stella e motori a 400V che vanno collegati a triangolo??
Magari c'è di mezzo una ragione meccanica ???
Coppia di spunto o cos'altro ???

Grazie ancora

Re: Collegamento motori asincroni

MessaggioInviato: 6 feb 2008, 13:49
da mario_maggi
cagnini,
i motivi sono di standardizzazione commerciale, e di convenienza nell'avvolgimento.

I motori 400 V a triangolo vanno anche a 690 V a stella. In Italia - dove e' diffuso il 400 V - si usa fare ancora l'avviamento stella/triangolo , quindi il motore per questo tipo di avviamento deve essere 400 V a triangolo.

Per i motori piccoli, a 690 V ci sarebbero troppe spire, quindi si fanno a 230/400 V , quindi 400 V a stella. Cosi' si vendono anche in quei pochi posti in Italia dove e' rimasta la tensione trifase 230 V.
Servono inoltre per l'alimentazione da inverter con alimentazione monofase 230 V, che hanno l'uscita a 230 V trifase.

Ciao
Mario