Linea gruppo frigo.

MessaggioInviato: 30 gen 2019, 20:06
da Kawaspeed
Ciao a tutti.sono un idraulico e volevo un'informazione.
Ho montato un gruppo frigo trifase assorbimento 12 ampere.
Devo passare una linea di 15 mt. Che sezione di cavo devo utilizzare e che magnetotermico differenziale? Pensavo come sezione 2.5mm e interruttore 20 ampere preso dal generale con un 4mm può andare?

Re: Linea gruppo frigo.

MessaggioInviato: 6 feb 2019, 19:14
da StefanoSunda
Ho montato un gruppo frigo trifase assorbimento 12 ampere.
Devo passare una linea di 15 mt. Che sezione di cavo devo utilizzare e che magnetotermico differenziale? Pensavo come sezione 2.5mm e interruttore 20 ampere preso dal generale con un 4mm può andare?

Per il tuo gruppo frigorifero 7,5 kW, la c.d.t. assume valori poco rilevanti per la lunghezza della linea di 15 m, per la sezione del cavo è sufficiente scegliere in base alla portata (24 A) per FG7 = 3x2,5 mm^2 – l’interruttore automatico (protezione contro il cortocircuito) deve essere da 20 A curva D - Il relè termico (sovraccarico) campo di regolazione 12-20 A.

Re: Linea gruppo frigo.

MessaggioInviato: 9 lug 2021, 20:44
da lord
buoasera avrei una domanda ...diciamo che in emergenza caldo io ho un gruppo frigo in terrazza e faccio una prolunga di 70 mt con cavo FG16OM16 fino al gruppo elettrogeno. Accanto al gruppo frigo faccio un quadro elettrico ...ma la linea di 70 mt la deve mettere sotto differenziale ?

grazie

Re: Linea gruppo frigo.

MessaggioInviato: 9 lug 2021, 22:21
da GioArca67
Il gruppo elettrogeno come è esercito?
TT, TN, IT?

Re: Linea gruppo frigo.

MessaggioInviato: 10 lug 2021, 18:19
da lord
TT

Re: Linea gruppo frigo.

MessaggioInviato: 11 lug 2021, 0:18
da GioArca67
1a domanda:

lord ha scritto:TT

Perché?

2a domanda:
Quanto vale la resistenza di terra dell'edificio dove è il gruppo frigo e della messa a terra del gruppo elettrogeno?

Re: Linea gruppo frigo.

MessaggioInviato: 11 lug 2021, 7:30
da Goofy
La CEI 64-8/551.4.4.2 per ora in vigore (non ho idea della edizione che sta per uscire) chiede un differenziale da 30mA sui gruppi elettrogeni non permanenti, anche se può essere che non serva a niente.

Qui alcune indicazioni ATS Milano
https://www.ats-milano.it/Portale/Porta ... 10745a.pdf

P.S.
"Documento di proprietà di ATS della Città Metropolitana di Milano. Non può essere riprodotto o diffuso in parte o per intero da terzi senza autorizzazione scritta del Direttore Generale."
Io non riproduco o diffondo ma metto solo il link, pubblico, del sito ufficiale ATS: spero che non mi arresteranno.

Re: Linea gruppo frigo.

MessaggioInviato: 12 lug 2021, 17:54
da GioArca67
Ecco...
La riga sotto...

NOTA Nei sistemi IT, un dispositivo a corrente differenziale può non funzionare a meno che uno dei guasti a terra avvenga a monte dello stesso dispositivo.