Pagina 1 di 2

trasformatore stella-stella e condensatori

MessaggioInviato: 28 mar 2019, 9:32
da ssormanni
Mi hanno fatto una affermazione a cui non ho potuto replicare perché non avevo la certezza della risposta e quindi colgo l'occasione per porla a chi ne sa più di me.
Ho un trasformatore stella/stella 3F/3F+N e mi hanno riferito che per evitare il problema della tensione monofase squilibrata è stato inserito un banco di condensatori (non so se sul primario o secondario).
Corrisponde al vero questa affermazione o è una bufala

grazie

Re: trasformatore stella-stella e condensatori

MessaggioInviato: 28 mar 2019, 11:01
da magoxax
...o è una bufala

I condensatori rifasano, non "riequilibrano".

Re: trasformatore stella-stella e condensatori

MessaggioInviato: 28 mar 2019, 12:20
da ssormanni
Certamente, ma un banco di condensatori trifase è anche un carico e quindi posso pensare (ma non sono sicuro) che mettendo delle capacità sul secondario potrebbe 'stabilizzare' il centro stella.

Re: trasformatore stella-stella e condensatori

MessaggioInviato: 28 mar 2019, 19:28
da magoxax
Anche ammettendo di usare condensatori monofase su una singola per equilibrarla poi ti ritroverai con degli sfasamenti assurdi.

Re: trasformatore stella-stella e condensatori

MessaggioInviato: 28 mar 2019, 20:41
da fpalone
L'unica spiegazione che mi viene in mente è questa: se c'è un carico fisso monofase di potenza rilevante, questo può essere rifasato, diminuendo quindi la caduta di tensione sulla fase del trasformatore a cui è connesso e riducendo lo squilibrio della terna di tensioni ai morsetti BT della macchina.
Certo, è una spiegazione un po' tirata per i capelli... :?

Re: trasformatore stella-stella e condensatori

MessaggioInviato: 29 mar 2019, 16:23
da magoxax
Certo, è una spiegazione un po' tirata per i capelli... :?

Mi sembra più la storia della coperta corta, tiri gli ampere e scopri il cosphi?

Re: trasformatore stella-stella e condensatori

MessaggioInviato: 30 mar 2019, 14:02
da ssormanni
purtroppo non ho esperienza per questo tipo di applicazione e anche a me sembra bizzarro utilizzare dei condensatori (che capacità) per 'stabilizzare' il centro stella, e fino a che non ho indagato non posso dire che è una bufala. Ho cercato sui libri e su internet ma non ho trovato nulla.

Re: trasformatore stella-stella e condensatori

MessaggioInviato: 31 mar 2019, 11:29
da magoxax
...fino a che non ho indagato non posso dire che è una bufala.

La faccenda mi ha incuriosito, attendo la conclusione delle indagini.

Re: trasformatore stella-stella e condensatori

MessaggioInviato: 31 mar 2019, 20:47
da EdmondDantes
Un carico monofase importate può essere agevolmente riequilibrato inserendo un banco di condensatori per rifasarlo, se necessario, e una cella LC per ottenere un carico trifase equilibrato.

Una spiegazione logica che deriva dalla teoria dei componenti simmetrici.
L'inserzione del banco di condensatori pertanto e' solo un passo intermedio.

P.S.
Foto Utentessormanni, ogni tanto potresti riportare anche i tuoi risultati.
Hai aperto parecchi 3D interessanti, ma in molti di questi non hai più descritto le tue soluzioni impiantistiche.

Re: trasformatore stella-stella e condensatori

MessaggioInviato: 31 mar 2019, 21:28
da magoxax
...e una cella LC...

Cos'è una "cella LC"? :?: