Pagina 1 di 1

parallelo 2 trasformatori trifase fasi

MessaggioInviato: 6 apr 2019, 10:26
da mistervolt
Ragazzi, nel parallelo di due trafo MT-BT, per assicurarsi della giusta concordanza delle fasi occorre chiudere il primo trafo, alle spalle dell'interruttore bt aperto del secondo trafo controllare che i corrispondenti RR - 0 volt, SS - 0 volt, TT 0 volt. L'unica cosa che vorrei capire è perché nei sistemi trif + N occorre fare il ponte sul neutro, dietro l'interruttore 2 e invece nei sistemi trif. senza neutro occorre fare un ponte sulla fase S.

Re: parallelo 2 trasformatori trifase fasi

MessaggioInviato: 6 apr 2019, 12:08
da JAndrea
Se le due terne non sono in alcun modo legate, come fai a misurare la tensione fra due punti tra loro isolati?
Dove c'è il centro stella accessibile conviene unire quello, se già non lo è per via del TN, altrimenti in mancanza di questo va bene una qualsiasi fase.

Re: parallelo 2 trasformatori trifase fasi

MessaggioInviato: 6 apr 2019, 12:16
da mistervolt
ho provato è la tensione fra fasi opposte è presente senza ponte. Molto probabilmente si è richiuso attraverso il tn...

Re: parallelo 2 trasformatori trifase fasi

MessaggioInviato: 6 apr 2019, 12:44
da JAndrea
Stai attento, che se entrambi i centro stella sono collegati a terra e fai il ponte fra le fasi, potresti fare un corto se prima non verifichi la corrispondenza...

Re: parallelo 2 trasformatori trifase fasi

MessaggioInviato: 6 apr 2019, 12:59
da mistervolt
giusto, con presenza neutro non penso minimanente di fare ponte sulle fasi. Mi èra sfuggito solo il motivo della presenza tensione tra fasi diverse senza ponticello su N, non avevo pensato alla richiusura su TN.