Inverter e cavi schermati
Inviato: 18 feb 2008, 18:16
da crit
Salve
Un installatore mi ha fatto presente che su un impianto gli sono stati prescritti cavi schermati tra l'inverter e il motore da esso servito. (nel mio caso un elettroventilatore nel suo elettropompe). Non sa dirmi il perché di tale obbligo.
Mi chiede quindi se anche nel nostro impianto deve prevedere i cavi schermati per il collegamento. Io avevo previsto un normale FG7OR e sinceramente non vedo il motivo dei cavi schermati.
Re: Inverter e cavi schermati
Inviato: 18 feb 2008, 21:45
da mario_maggi
L'adozione di cavi schermati e' una buona regola per limitare i disturbi irradiati.
Hai fornito cosi' poche indicazioni che non e' possibile darti una risposta seria.
Se e' un impianto di irrigazione con pompe sommerse, i cavi schermati non servono.
Ciao
Mario
Re: Inverter e cavi schermati
Inviato: 19 feb 2008, 9:45
da crit
E' un ventilatore (9kW) di estrazione aria di una cofanatura contenente un motore cogeneratore.
Tutta la cogenerazione è in una centrale apposita. Le apparecchiature elettroniche abbondano.
Dici che è prudente prevedere cavi schermati?
Re: Inverter e cavi schermati
Inviato: 19 feb 2008, 11:54
da Ivan_Iamoni
Secondo me Si'.
E ricorda , cavo schermato , diretto da uscita inverter sino al motore , senza interruzzioni o giunzioni in morsettiere di appoggio (a meno che non siano indispensabili).
Ivan
Re: Inverter e cavi schermati
Inviato: 2 mar 2008, 22:19
da donix
ciao
sono un elettricista e giusto prevedere cavi schermati per un inverter per un motivo di disturbi verso altre apparechiature (plc strumenti 0/10 v ecc.)
mi e gia succeso di avere questo probblema avevo i cavi del motore e quelli dei sensori nella stessa via cavi entrambi non schermati e alla accensione del motore il plc dava i numeri
Re: Inverter e cavi schermati
Inviato: 2 mar 2008, 22:37
da dep
mi e gia succeso di avere questo probblema avevo i cavi del motore e quelli dei sensori nella stessa via cavi entrambi non schermati e alla accensione del motore il plc dava i numeri
mi sembra strano che un plc dia i numeri in quanto se non mi sbaglio è in grado di valutare eventuali segnali di disturbo agli ingressi oppure uscite,infatti ho letto da qualche parte che il plc valuta l'intervallo di tempo del disturbo e lo sopprime...ma non so dirti se è il caso dell'inverter che è pur sempre vero che propaga interferenza sulla linea per questo motivo vengono adottati appositi filtri ed ecc...al limite attendo smentite dagli esperti ciao