Sono nella situazione di dover collegare una trentina di macchine dai 5,5 ai 15 kW con inverter parecchio distante dal motore (max 80m).
Il costruttore mi garantisce che entro i 100m non ci sono problemi.
Brevemente
- ho scelto di utilizzare cavi schermati con PE esterno (porto nella zona motori un PE sovradimensionato)
- la schermatura considero di giuntarla internamente al sezionatore (in prossimità del motore) con idonee molle di schermatura (tipo questo genere https://www.icotek.com/it/catalogo-prod ... atura-emc/)
- non ho capito se è opportuno utilizzare pressacavi EMC, dal momento che il collegamento a terra lo realizzerei direttamente a bordo motore.
Cosa sto sbagliando?
Il costruttore mi garantisce che entro i 100m non ci sono problemi.