Pagina 1 di 1

Stella e Triangolo

MessaggioInviato: 23 ago 2019, 12:38
da KKMeph
Salve a tutti!

Ho un dubbio che mi attanaglia...ma ho paura a fare la domanda!

Nella distribuzione elettrica, ho distribuzione a triangolo trifase. Poi in cabina (nei sistemi TT), il mio trafo tipicamente ha primario a triangolo e secondario a stella, con neutro in partenza dal centro stella del trafo. Quindi differenza di potenziale 230V.

Fin qui dovrebbe essere corretto, se non sbaglio.

Motori trifase: sulla targa ho indicato

230/400V
26,50/15,20A

e fin qui torna tutto. Poi il mistero. Il simbolo. Ho simbolo Triangolo/Stella!

Quindi si capisce che a triangolo ho 230V e 26A e con la stella 400V e 15A.

Qualcuno mi può illuminare?

Grazie

Re: Stella e Triangolo

MessaggioInviato: 23 ago 2019, 14:19
da admin
La tensione nominale di un sistema trifase è la tensione tra i fili ( o concatenata)
Gli avvolgimenti sono dimensionati per 230 V, 15,2 A.
Con il collegamento a stella si può utilizzare un sistema trifase a 400 V.
Con il collegamento a triangolo la tensione del sistema trifase deve essere 230 V.
In entrambi i casi la corrente negli avvolgimenti è di 15,2 A
Con il collegamento a stella 15,2 A è anche la corrente che circola nei fili di linea
Con il collegamento a triangolo, la corrente nei fili di linea è \sqrt 3 volte la corrente dell'avvolgimento, quindi 15{,}2 \times \sqrt 3 = 26{,}3 \, \text{A}

Re: Stella e Triangolo

MessaggioInviato: 23 ago 2019, 14:45
da KKMeph
Ciao, grazie della risposta. Però non mi è chiara una cosa, sinceramente.

Dal mio inverter mi escono i miei 400V. Tensione concatenata, perché non ho neutro. Tu dici che se voglio dare i 400V al mio motore, devo per forza collegarlo a stella (avvolgimenti in parallelo) perché gli avvolgimenti sono dimensionati a 230V.

Se invece voglio fare il triangolo e sfruttare più coppia (dato il rapporto corrente-coppia), devo fornire alimentazione trifase a 230V e collegare gli avvolgimenti in serie.

Chiaro il calcolo, c'è sempre la radice di tre di mezzo fra concatenata e stellata. L'unica cosa che mi turba è come mai nei motori si ragiona al contrario: stellata, alta tensione bassa corrente; concatenata bassa tensione, corrente alta.

Re: Stella e Triangolo

MessaggioInviato: 23 ago 2019, 15:19
da admin
Non c'è alcun ragionamento al contrario. La corrente massima nell'avvolgimento deve essere sempre pari a quella di dimensionamento.

Re: Stella e Triangolo

MessaggioInviato: 23 ago 2019, 16:23
da KKMeph
Pardon, quindi facendo i faciloni:

se dal mio inverter arrivano 400V, devo collegare in modo da avere i 400V.
se dal mio inverter arrivano i 230V trifasi, devo collegare in modo da avere i 230V?

Grazie!

Re: Stella e Triangolo

MessaggioInviato: 23 ago 2019, 16:32
da admin
Certo. Nel primo caso colleghi a stella (che non significa avvolgimenti in parallelo); nel secondo a triangolo (che non significa che gli avvolgimenti sono in serie)