Protezione di due poli.
Buongiorno,
Stiamo costruendo un macchinario dotato di un quadro elettrico da dover connettere poi alla rete elettrica del cliente.
All'interno del nostro quadro a bordo macchina abbiamo montato un trasformatore 400/230 in cui la 230 Vac che generiamo, con il nostro trasformatore (piccolo, da 1000 VA) la usiamo per servizi ausiliari minori, tipo relè, contattori etc. La 400Vac la fornisce il cliente. Il trasformatore ha il neutro messo a terra. Di fatto il nostro quadro diventa quindi, per la 230Vac,un sistema TT perché ogni utenza che richiede messa a terra la colleghiamo alla terra comune dell'intera macchina e quindi del trasformatore.
Appena a valle del trafo 400/230, quindi lato 230 Vac, abbiamo montato un magnetotermico differenziale 30 mA, che protegge tutta la dorsale 230 Vac del nostro quadro. Poi, ogni utenza 230Vac della nostra macchina, derivata dalla dorsale 230Vac, l'abbiamo protetta con un interruttore automatico MA ad un solo polo.
Il cliente ci contesta che, ogni altro interruttore automatico messo a valle del magnetotermico differenziale principale deve essere anche a 2 poli e non ad 1 polo.
Ha ragione? Se si perché?
Il cliente è Francese.
Grazie della collaborazione
Stiamo costruendo un macchinario dotato di un quadro elettrico da dover connettere poi alla rete elettrica del cliente.
All'interno del nostro quadro a bordo macchina abbiamo montato un trasformatore 400/230 in cui la 230 Vac che generiamo, con il nostro trasformatore (piccolo, da 1000 VA) la usiamo per servizi ausiliari minori, tipo relè, contattori etc. La 400Vac la fornisce il cliente. Il trasformatore ha il neutro messo a terra. Di fatto il nostro quadro diventa quindi, per la 230Vac,un sistema TT perché ogni utenza che richiede messa a terra la colleghiamo alla terra comune dell'intera macchina e quindi del trasformatore.
Appena a valle del trafo 400/230, quindi lato 230 Vac, abbiamo montato un magnetotermico differenziale 30 mA, che protegge tutta la dorsale 230 Vac del nostro quadro. Poi, ogni utenza 230Vac della nostra macchina, derivata dalla dorsale 230Vac, l'abbiamo protetta con un interruttore automatico MA ad un solo polo.
Il cliente ci contesta che, ogni altro interruttore automatico messo a valle del magnetotermico differenziale principale deve essere anche a 2 poli e non ad 1 polo.
Ha ragione? Se si perché?
Il cliente è Francese.
Grazie della collaborazione