Pompa ad immersione
Buongiorno,
ho una pompa ad immersione a siluro, trifase da 18,5kW immersa in un pozzo. Sto cercando di effettuare le giuste valutazioni sul motivo per il quale un avvolgimento del motore della pompa si sia bruciato.
Premessa: L'utenza si trova a fondo linea e dalle misurazioni effettuate con apposito strumento si evince che la tensione è discontinua e varia tra 400 e 427V. Da segnalare inoltre che le tre fasi non risultano perfettamente bilanciate (I1=32A, I2=34A, I3=33A). L'avviamento è stato realizzato tramite un soft starter di Siemens.
Vorrei chiedere se qualcuno possa aiutarmi nel capire come mai si sia bruciato un avvolgimento.
ho una pompa ad immersione a siluro, trifase da 18,5kW immersa in un pozzo. Sto cercando di effettuare le giuste valutazioni sul motivo per il quale un avvolgimento del motore della pompa si sia bruciato.
Premessa: L'utenza si trova a fondo linea e dalle misurazioni effettuate con apposito strumento si evince che la tensione è discontinua e varia tra 400 e 427V. Da segnalare inoltre che le tre fasi non risultano perfettamente bilanciate (I1=32A, I2=34A, I3=33A). L'avviamento è stato realizzato tramite un soft starter di Siemens.
Vorrei chiedere se qualcuno possa aiutarmi nel capire come mai si sia bruciato un avvolgimento.