pompa non parte causa tensione bassa

MessaggioInviato: 12 gen 2020, 11:10
da bluelettrico
buona domenica, un mio amico cliente ha una pompa per un serbatoio, è l'ultima utenza elettrica fornita dal distributore ENEL, la tensione a volte non supera nemmeno i 200V percui non riesce a partire , in questi casi come ci si comporta?,si deve installare un condensatore piu grande?,oppure un condensatore con disgiuntore elettronico? vi ringrazio aspetto una vosta risposta in merito

Re: pompa non parte causa tensione bassa

MessaggioInviato: 16 gen 2020, 13:01
da eddy
ma guarda.....
io la prima cosa che farei è avvisare l'enel per mettere fine al disservizio

Re: pompa non parte causa tensione bassa

MessaggioInviato: 15 mar 2020, 22:23
da pino81
Può darsi che non sia neanche questione di tensione ma di frequenza..?

Re: pompa non parte causa tensione bassa

MessaggioInviato: 15 mar 2020, 23:03
da fpalone
pino81 ha scritto:ma di frequenza..?

lo escluderei sicuramente,
la frequenza di rete è un parametro globale di rete, che non dipende dalla qualità locale della tensione.
Di fatto è mantenuta stabilmente in un range di tolleranza dello 0.2% e non può provocare problemi ad una pompa.