MessaggioInviato: 17 feb 2020, 18:03
da Contelao
Buongiorno,
come faccio a calcolare che batteria di condensatori da usare per rifasare un motore di una pompa idraulica di un montacarichi.
so che è trifase, con potenza di 8 CV

allego schema

Grazie mille!

Re: calcolo condensatori motore pompa

MessaggioInviato: 21 feb 2020, 13:12
da StefanoSunda
come faccio a calcolare che batteria di condensatori da usare per rifasare un motore di una pompa idraulica di un montacarichi.

L’ENEL in bolletta ti fa pagare qualcosa per il basso cosfi? - Il motore da rifasare in targa quanti giri fa? Oppure posta la targhetta del motore.

Re: calcolo condensatori motore pompa

MessaggioInviato: 3 giu 2020, 9:56
da Contelao
Si mi fa pagare per costi basso.
Il motore non è facilmente raggiungibile è dentro la vasca dell'olio del montacarichi

Re: calcolo condensatori motore pompa

MessaggioInviato: 3 giu 2020, 11:24
da StefanoSunda
Contelao ha scritto:Si mi fa pagare per costi basso.
Il motore non è facilmente raggiungibile è dentro la vasca dell'olio del montacarichi
Puoi postare le bollette ENEL cosi possiamo capire qualcosa, ed eventualmente ti possiamo suggerire cosa è da fare.

Re: calcolo condensatori motore pompa

MessaggioInviato: 3 giu 2020, 11:35
da harpefalcata
Per calcolare la capacità di rifasamento, servirebbero letture specifiche sul motore stesso.
Con la pompa accesa, ed a regime, servirebbe una lettura di tensione, corrente e fasatura fra le due, tramite un oscilloscopio per calcolare l'angolo di sfasamento.
Da qui poi si potrà calcolare l'opportuna capacità per il rifasamento.

Re: calcolo condensatori motore pompa

MessaggioInviato: 3 giu 2020, 12:33
da sebago
Contelao ha scritto:motore di una pompa idraulica di un montacarichi.
... trifase, con potenza di 8 CV...Si mi fa pagare per cosfi basso.

Qualche conto non torna:
la penale per basso cosfì, per quanto ne so, viene applicata per contratti di fornitura con potenza P>16 kW.
Non credo che sia solo il motore (da 8 CV = 8*736 W =5,9 kW) a dare "problemi" ma, quand'anche fosse così, siccome la determinazione del cosfì medio mensile si basa sulle letture dell'energia reattiva, consiglio di dare una attenta lettura alla bolletta, prima di andare a calcolare batterie varie.