Salve
Alpine,
Allo stato attuale dell'arte,in particolare con l'attuazione del regolamento europeo "ecodesign", le correnti a vuoto dei trasformatori sono così ridotte che non ha più grande senso parlare di rifasamento fisso.
Ciò premesso è ancora vero che, per motivi costruttivi, la corrente (e le perdite) a vuoto di una macchina isolata in resina sono più alte di quelle di una analoga macchina isolata in olio.
Prendendo ad esempio, una macchina da 630 kVA con Um 24 kV, si hanno rispettivamente:
- per resina, perdite a vuoto massime di 1100 W e conseguenti correnti a vuoto pari a circa l'1 - 1.25% (meno di 8 kvar di potenza reattiva di magnetizzazione)
- per olio, perdite a vuoto massime di 600 W e conseguenti correnti a vuoto pari a circa lo 0.5% (circa 3 kvar di potenza reattiva di magnetizzazione)