Pagina 1 di 1

Rifasamento trasformatori

MessaggioInviato: 5 mar 2020, 0:44
da Alpine
un trasformatore di potenza nominale X è vero che in base al tipo di isolamento resina o in olio cambia il valore in kvar del gruppo di rifasamento fisso del trafo?

Re: Rifasamento trasformatori

MessaggioInviato: 5 mar 2020, 11:09
da fpalone
Salve Foto UtenteAlpine,
Allo stato attuale dell'arte,in particolare con l'attuazione del regolamento europeo "ecodesign", le correnti a vuoto dei trasformatori sono così ridotte che non ha più grande senso parlare di rifasamento fisso.
Ciò premesso è ancora vero che, per motivi costruttivi, la corrente (e le perdite) a vuoto di una macchina isolata in resina sono più alte di quelle di una analoga macchina isolata in olio.
Prendendo ad esempio, una macchina da 630 kVA con Um 24 kV, si hanno rispettivamente:
- per resina, perdite a vuoto massime di 1100 W e conseguenti correnti a vuoto pari a circa l'1 - 1.25% (meno di 8 kvar di potenza reattiva di magnetizzazione)
- per olio, perdite a vuoto massime di 600 W e conseguenti correnti a vuoto pari a circa lo 0.5% (circa 3 kvar di potenza reattiva di magnetizzazione)

Re: Rifasamento trasformatori

MessaggioInviato: 5 mar 2020, 22:31
da Aria
Come mai la differenze tra olio e resina sono così marcate, quale è il motivo di questa diversità?

Re: Rifasamento trasformatori

MessaggioInviato: 6 mar 2020, 15:11
da fpalone
Salve Foto UtenteAria,
non esiste nessun vincolo tecnico che impedisca di realizzare una macchina in resina con le stesse perdite di una in olio, perlomeno se parliamo di macchine MT/BT da distribuzione.

Tuttavia l'ottimo tecnico-economico tende a portarti perdite più alte per le macchine in resina: vista al contrario, gli extra costi di realizzare una macchina in resina con le stesse perdite di una pari taglia in olio sarebbero tali da non rendere la macchina appetibile per il mercato.