RIFASAMENTO TRASFORMATORE MT/BT : INFLUENZA SULLE PERDITE

MessaggioInviato: 5 giu 2020, 15:55
da Thelepest
Salve a tutti,

mi trovo davanti ad un bel dilemma, e visto quanto segue, mi occorrerebbe chiedervi : il rifasamento (lato MT) su un trafo BT/MT in resina da distribuzione, in questo caso un 1600 kVA trifase 20/0.4 kV, influisce positivamente anche sulle perdite del trasformatore? In particolare, mi riferisco a quelle addizionali, dovute a flussi che non si concatenano con l'altro avvolgimento.

Ve lo chiedo in quanto, collaudando lo stesso trasformatore, con e senza rifasamento, ho notato una discesa delle addizionali del ben 40%.

Escludo a priori un errore dello strumento.

Grazie a chi mi risponderà! O_/

Re: RIFASAMENTO TRASFORMATORE MT/BT : INFLUENZA SULLE PERDIT

MessaggioInviato: 7 giu 2020, 21:56
da fpalone
Salve Foto UtenteThelepest,
da come sono abituato a vedere in sala prove la misura delle perdite a carico si fa con il secondario in cto-cto, quindi spiegaci un po' meglio come hai misurato le perdite a carico (ohmiche ed addizionali), in particolare con il rifasamento.

Re: RIFASAMENTO TRASFORMATORE MT/BT : INFLUENZA SULLE PERDIT

MessaggioInviato: 8 giu 2020, 10:49
da Thelepest
Ciao,

ho rifasato lato MT in quanto il mio impianto non riesce ad erogare tutta la potenza reattiva necessaria al test (essendo il trafo un carico praticamente tutto induttivo).
Quindi, con i condensatori in parallelo a monte dei miei TA e TV, ho erogato la corrente nominale, misurando la tensione di cortocircuito e le perdite a temperatura ambiente con un wattmetro trifase.
Conoscendo poi le resistenze degli avvolgimenti si calcolano le pure Pjoule, e per differenza con quelle misurate si ottengono le perdite addizionali.

Re: RIFASAMENTO TRASFORMATORE MT/BT : INFLUENZA SULLE PERDIT

MessaggioInviato: 8 giu 2020, 13:53
da fpalone
Salve Foto UtenteThelepest,
se hai collegato il rifasamento a monte dei TA e dei TV, tenderei ad escludere problemi diversi da errori di misura.

Re: RIFASAMENTO TRASFORMATORE MT/BT : INFLUENZA SULLE PERDIT

MessaggioInviato: 9 giu 2020, 8:27
da IVO
Forma d'onda della tensione di alimentazione; armoniche?
Le perdite addizionali sono in funzione della frequenza.

Re: RIFASAMENTO TRASFORMATORE MT/BT : INFLUENZA SULLE PERDIT

MessaggioInviato: 9 giu 2020, 9:33
da Aria
Di quanto cambiano le perdite in percentuale?

Re: RIFASAMENTO TRASFORMATORE MT/BT : INFLUENZA SULLE PERDIT

MessaggioInviato: 9 giu 2020, 10:51
da fpalone
IVO ha scritto:Forma d'onda della tensione di alimentazione; armoniche?

Giusta osservazione, ma per effettuare la prova occorre che la sorgente di alimentazione rispetti dei requisiti riportati nelle norme della serie IEC 60076, che includono un contenuto armonico molto ridotto (mi pare inferiore al 5%), per cui non ci dovrebbe essere impatto significativo.

Re: RIFASAMENTO TRASFORMATORE MT/BT : INFLUENZA SULLE PERDIT

MessaggioInviato: 10 giu 2020, 7:40
da Thelepest
Buongiorno a tutti,

armoniche? Lo escluderei, anche perché parliamo di due misurazioni (con e senza condensatori) dallo stesso impianto.
Comunque, ho abbondanti induttanze di spianamento più un trasformatore elevatore a monte di tutto, quindi lo escluderei.
Le addizionali in percentuale sono cambiate parecchio, quasi un 40%!

Comunque, ripensandoci, credo che possa essere un errore dovuto al fatto che, senza condensatori, non sia riuscito a erogare molta potenza.
La norma CEI fa capire che, quanto più si faccia il cc lontani dalla condizione nominale, tanto più è alto l'errore quando si riporta tutto a corrente nominale e temperatura di riferimento.

Re: RIFASAMENTO TRASFORMATORE MT/BT : INFLUENZA SULLE PERDIT

MessaggioInviato: 10 giu 2020, 7:50
da NSE
Parziale corrente di risonanza L-C?
comunque il fatto che il condensatore introduca armoniche non trascurabili, lo terrei presente.
E con le armoniche, parte di tensione a frequenza aumentata.
E con questo potenziale risonanza.