Pagina 1 di 1

Trasformatore con rapporto unitario

MessaggioInviato: 4 ago 2020, 10:45
da cicciob90
Buongiorno,
guardando uno schema unifilare ho trovato un trasformatore 0.4/0.4 kV con il neutro del secondario connesso a terra. Non capendo il motivo della presenza di questo trasformatore ( che viene definito di isolamento, ma avendo il neutro a terra non lo è), mi è stato detto che viene utilizzato per ridurre la corrente di corto circuito.
I miei dubbi sono:
1) vale la pena utilizzare un trasformatore per ridurre la corrente di corto?
2)perché collegare il neutro a terra?
3) qual è il simbolo del trasformatore di isolamento nello schema unifilare?

Re: Trasformatore con rapporto unitario

MessaggioInviato: 5 ago 2020, 12:03
da Aria
1) vale la pena utilizzare un trasformatore per ridurre la corrente di corto?

In un impianto elettrico vale il principio che ogni componente deve essere dimensionato per la massima corrente di corto circuito presunta.
Uno dei modi per abbassare la corrente è interporre delle reattanze/trasformatori.
Sul fatto che valga la pena o no dipende dall'impianto ad esempio se è un ampliamento di un esistente per mettere delle adeguare la corrente a componenti che non sarebbero più adatti per il nuovo livello di corto, dalle correnti in gioco chiaramente più la corrente è alta più costa il quadro oppure magari si alimenta dei macchinari sotto un package di un fornitore esterno.
In generale direi che non è una scelta molto elegante ma si usa.

2)perché collegare il neutro a terra?

Impropriamente nel tuo caso si dice trasformatore di isolamento, si dice spesso nel campo della potenza forse perché comunque il trasformatore separa le due reti.
Probabilmente alcuni carichi vogliono il neutro o forse non serve avere un sistema isolato con tutte le problematiche di identificazione del primo guasto. Queste sono scelte del progettista.

Re: Trasformatore con rapporto unitario

MessaggioInviato: 6 ago 2020, 10:41
da cicciob90
Grazie. :ok:
mentre per lo schema unifilare esistono degli standard su come usare i simboli? se si quale?

Re: Trasformatore con rapporto unitario

MessaggioInviato: 25 ago 2020, 10:54
da attilio
Nel tuo caso direi che va bene il simbolo generale del trasformatore. Aggiungendo indicazioni dei collegamenti primario/secondario e centrostella di quest quest'ultimo messo a terra.