Calcolo correnti di spunto
L'enel ha fatto delle misurazioni con uno strumento presso un utenza che ha 2 compressori su una sola linea.
C'è una fase in cui è attivo un solo compressore ( che fa farte di un cilo frigorigero) che però si accende e si spegne in base a certe condizioni raggiunte. Per cui ci sono ogni giorno delle correnti di spunto in gioco.
Allora la situazione è questa : l'enel ha misurato tramite lo strumento che correnti che si hanno per alcuni decimi di secondo (esse variano tra 470 A e 1000 A): sono correnti di spunto di quando il compressore si avvia.
Vorrei capire prima di tutto perche' c'e' questa oscillazione.
Poi il motore collegato al compressore dalla scheda tecnica ha una In = 245 A e una Is(corrente di spunto) = 245 x 6,2 = 1519 A
Naturalmente c'e' un sistema di avviamento stella-triangolo.
Da cosa dipende il fatto che in certi momenti la corrente di spunto è 470 Aper pochi decimi di secondo in altri 1000 A sempre per pochi decimi di secondo?
Poi dai risultati dell'enel risulta che in certi istanti (nei momenti dello spunto):
- su fase 1 la corrente è 642 A per 0,04 sec
- su fase 2 la corrente è 752 A per 0,04 sec
- su fase 3 la corrente è 1100 A per 0,05 sec
E' normale che in fase di spunto le fasi non siano equilibrate? vero?
C'è una fase in cui è attivo un solo compressore ( che fa farte di un cilo frigorigero) che però si accende e si spegne in base a certe condizioni raggiunte. Per cui ci sono ogni giorno delle correnti di spunto in gioco.
Allora la situazione è questa : l'enel ha misurato tramite lo strumento che correnti che si hanno per alcuni decimi di secondo (esse variano tra 470 A e 1000 A): sono correnti di spunto di quando il compressore si avvia.
Vorrei capire prima di tutto perche' c'e' questa oscillazione.
Poi il motore collegato al compressore dalla scheda tecnica ha una In = 245 A e una Is(corrente di spunto) = 245 x 6,2 = 1519 A
Naturalmente c'e' un sistema di avviamento stella-triangolo.
Da cosa dipende il fatto che in certi momenti la corrente di spunto è 470 Aper pochi decimi di secondo in altri 1000 A sempre per pochi decimi di secondo?
Poi dai risultati dell'enel risulta che in certi istanti (nei momenti dello spunto):
- su fase 1 la corrente è 642 A per 0,04 sec
- su fase 2 la corrente è 752 A per 0,04 sec
- su fase 3 la corrente è 1100 A per 0,05 sec
E' normale che in fase di spunto le fasi non siano equilibrate? vero?