Pagina 1 di 1
Reattanza Subtransitoria

Inviato:
7 apr 2008, 13:05
da ing.paolo
Salve noto il valore della potenza nominale e della tensione nominale di un gruppo elettrogeno, come calcolo il valore della reattanza subtransitoria se il costruttore non la fornisce ?
saluti
Re: Reattanza Subtransitoria

Inviato:
7 apr 2008, 14:15
da admin
Non c'è modo di calcolarla da quei soli dati. Il costruttore deve fornire il valore della reattanza subtransitoria
Re: Reattanza Subtransitoria

Inviato:
5 mag 2008, 20:13
da liukkes
Puoi equipaggiarti di un oscilloscopio e fare una bella prova in corto, i valori delle prime oscollazioni possono fornirti le risposte che cerchi.
Re: Reattanza Subtransitoria

Inviato:
7 mag 2008, 14:09
da fpalone
per avere un ordine di grandezza la reattanza subtransitoria vale 0,1 - 0,3 p.u. se non sbaglio il primo valore più plausibile per macchine a poli salienti.