Corrente di inrush trasformatore.

MessaggioInviato: 17 feb 2021, 1:29
da claudiocedrone
Salve a tutti; un trasformatore da 420 VA (230 V-24 V) a vuoto (senza alcun carico sul secondario) appena connesso alla rete potrebbe assorbire una intensità di corrente superiore a 5 ampere?
A naso direi di no ma non essendo esperto chiedo gentilmente conferma o smentita a tale mia impressione, grazie.

Re: Corrente di inrush trasformatore.

MessaggioInviato: 17 feb 2021, 8:40
da MarcoD
Non ho esperienza diretta, pare possa essere 10 volte quella nominale.
Leggi qui:
https://www.plcforum.it/f/topic/151158- ... izzazione/

Per ridurre la corrente, metteri un resistore in serie che dissipa per breve tempo la potenza nominale, cortocircuitato da un contatto n.a. di un relè, con bobina alimentata in parallelo al trasformatore.
O_/

Re: Corrente di inrush trasformatore.

MessaggioInviato: 17 feb 2021, 11:39
da claudiocedrone
Ah, beh non dispongo di un simile set up purtroppo, la domanda nasce dal fatto di avere eseguito una prova su di un trasformatore delle caratteristiche citate per capire se potesse avere il primario in corto (col multimetro la resistenza del primario risulta di nemmeno 1 ohm al netto della resistenza dei puntali) quindi nel dubbio lo ho alimentato con in serie un fusibile rapido da 5 A il quale è saltato immediatamente :?

Re: Corrente di inrush trasformatore.

MessaggioInviato: 17 feb 2021, 12:15
da TITAN
E alimentarlo con altro trasformatore sul secondario ?

Re: Corrente di inrush trasformatore.

MessaggioInviato: 17 feb 2021, 12:25
da magoxax
A naso direi di no...

Si, purtroppo, si.
Ho avuto problemi con un trafo da 1600VA (tra l'altro "di primaria marca") che mi faceva saltare il magnetotermico da 32 A della linea prese.

Re: Corrente di inrush trasformatore.

MessaggioInviato: 17 feb 2021, 12:29
da EdmondDantes
Non bisognerebbe mai alimentare un trasformatore a vuoto.
Quando non sai una cosa, basta cercare nel vocabolario di Foto UtenteRenzoDF: qualcosa si troverà di sicuro. :mrgreen:

Senza considerare istanti di tempo sfavorevoli di chiusura a vuoto che potrebbero portare alle stelle il valore del flusso.

Re: Corrente di inrush trasformatore.

MessaggioInviato: 17 feb 2021, 12:58
da claudiocedrone
Ok, intanto grazie per le risposte; il fatto è che non ho molto tempo da dedicarci e neppure grande attrezzatura (per esempio l'unica lampada a incandescenza in mio possesso è da appena 15 W); ora la domanda potrebbe diventare "quanto sarebbe la corrente nominale del trasformatore in oggetto?"
Purtroppo non ho grandi basi di elettrotecnica quindi su queste cose mi perdo... dalla tabella linkata mi pare di capire che la corrente potrebbe aggirarsi intorno al 20% del valore nominale che appunto non conosco, a meno che non basti banalmente dividere la potenza nominale per la tensione nominale il che darebbe come risultato ca. 1,8 A :?

Re: Corrente di inrush trasformatore.

MessaggioInviato: 17 feb 2021, 13:25
da stefanopc
In molte applicazioni professionali si usa mettere una NtC da 2 o 1 Ohm in serie al primario.
Questo evita appunto le problematiche che segnalavi specie se sul secondario c'è un ponte a diodi con un grande elettrolitico da caricare.
Poi la ntc si scalda la sua resistenza precipita.
Il trasformatore di buona marca è giusto che ti faccia scattare il magnetotermico altrimenti avresti preso una fregatura.
Prova coi toroidali e con i ferrosilicio a grani orientati se fatti ad arte ti brucia il fusibile ad ogni accensione.
Ciao

Re: Corrente di inrush trasformatore.

MessaggioInviato: 17 feb 2021, 16:00
da magoxax
...l'unica lampada a incandescenza in mio possesso è da appena 15 W...

Più che sufficiente per un avviamento a tensione ridotta "accroccato" :mrgreen:
Metti la lampadina, con in parallelo un interruttore che la bypassa, in serie all'alimentazione del primario.
Metti in tensione il trafo (con lampadina in serie ed interruttore aperto)
Chiudi l'interruttore bypassando la lampadina.

P.S.
Magari dipende dal tipo di fusibile.
Che tipo di fusibili stai usando? (vetro?, 10x38?, rapidi?, ritardati?)

Re: Corrente di inrush trasformatore.

MessaggioInviato: 17 feb 2021, 17:25
da claudiocedrone
Ok, speravo di cavarmela con poco e invece... :mrgreen:
Dunque, è proprio un toroidale ed è un trasformatore di isolamento, uno dei due preposti alle alimentazioni di una poltrona da dentista.
Il primario presenta tre prese intermedie a 100 V, 115 V e 127 V e ha tre secondari, 25 V 10 A, 24 V 4,5 A
e 16 V 3,7 A; misurando la resistenza del primario col multimetro trovo 1,6 ohm solo tra "0" e 230 V mentre tra "0" e ciascuna delle prese intermedie misuro
sempre 0,6 ohm (praticamente la resistenza dei puntali) da cui a torto o a ragione ho presunto che il primario fosse andato ma non avendone certezza ho provato ad alimentarlo ugualmente interponendo però per sicurezza un fusibile. Quelli che ho a disposizione sono comuni
5 x 20 mm (vetro) rapidi da 5 A 250 V.