Motore trifase da utilizzare con dati di targa differenti

MessaggioInviato: 15 ago 2021, 15:33
da martirad
Buon pomeriggio a tutti, volevo sapere quali problemi potrei avere utilizzando un motore trifase 3 kW 400V 50 Hz 8 poli 720 rpm con una tensione di 440 V a 60 Hz. Il motore appartiene ad una pompa centrifuga da 160 l/min 5 bar. Il circuito in cui circola il fluido è tutto allo stesso livello.
Grazie

Re: Motore trifase da utilizzare con dati di targa different

MessaggioInviato: 15 ago 2021, 23:32
da nicsergio
Prima di rispondere dovrei rispolverare i miei testi di elettrotecnica, per cui riporto solo alcune considerazioni che altri più esperti potranno smentire:

  • l'aumento della frequenza da 50 a 60 Hz causa un incremento proporzionale della velocità del campo magnetico rotante n_s = \frac {60 \, f} {p}, che passa da 750 a 900 rpm (motore da 8 poli, p indica le coppie polari), per cui è da verificare che la pompa meccanicamente non abbia problemi con l'aumento di velocità
  • il flusso del campo magnetico rotante è proporzionale al rapporto \frac {V} {f}, tenendo costante questo rapporto in pratica si mantiene la coppia massima (anche se aumentando la frequenza abbiamo un aumento delle perdite nel ferro), nel tuo caso la frequenza aumenta del 20%, mentre la tensione del 10%, per cui a spanne dovresti avere una perdita di circa il 9-10% di coppia
  • una pompa è un carico che presenta una coppia resistente proporzionale al quadrato della velocità C_R \propto \omega^{2} per cui un incremento di circa il 20% della velocità dovrebbe comportare un aumento di circa il 44% di coppia resistente

Re: Motore trifase da utilizzare con dati di targa different

MessaggioInviato: 16 ago 2021, 10:19
da mario_maggi
martirad,
di per se stesso, quel motore a 440 V/60 Hz può funzionare ma è un po' sottoalimentato. La tensione giusta di alimentazione dovrebbe essere di 480 V/60 Hz.
Applicato ad una pompa centrifuga, potrà funzionare solo se la portata della pompa è inferiore alla nominale, o se il motore è sovradimensionato rispetto alle potenza richiesta dalla pompa. Bisognerebbe vedere le curve caratteristiche di quella pompa.
Ciao
Mario