Press Controll funziona male

Inviato:
28 lug 2022, 0:15
da Utente01
Salve amici a casa mia ho una un press control che comanda una pompa che mi porta l’acqua al primo piano, in pratica il press controll ogni tanto va in failure e a me basta fare attacca e stacca un paio di volte l’interruttore della pompa per far ripartire la pompa, così ho deciso di cambiare press controll ma continua a farlo lo stesso , cosa mi consigliate di fare? Grazie
Re: Press Controll funziona male

Inviato:
9 ago 2022, 17:52
da g.schgor
C'è uno schema di questo press control?
Re: Press Controll funziona male

Inviato:
9 ago 2022, 22:10
da claudiocedrone
g.schgor, il thread non è stato aggiornato ma il problema è stato risolto; in pratica il condensatore del motore non riusciva a dare lo spunto di avviamento e ciò mandava in failure il sistema.