Pagina 1 di 1

Corrente di terra di 10 A su impianto con inverter

MessaggioInviato: 10 ott 2023, 16:38
da daniele74
Buongiorno a tutti,
sono quasi nuovo del forum e siccome lo trovo molto interessante vi chiederei qualcosa.
Un impianto di un mio cliente è costituito da un ventilatore ed un inverter da 132 kW. Esterni all'azienda ma con le terre collegate all'impianto di terra dell'azienda.
Ora succede che l'elettricista sull'impianto mi indica che la corrente misurata con una pinza amperometrica sul conduttore della terra è di 10A. Lui dice che la dispersione di questa entità su un inverter è "fisiologica" e che potrebbe essere giusta.
Io dico che a causa della dispersione dei filtri nell'inverter e altri fattori non dovrebbe arrivare a quel valore assurdo.
Scusate se non aggiungo altri dati, ma non li conosco e volevo solo un parere "generale" vostro su questo numero di 10A sulla terra!
Grazie a tutti!

Re: Corrente di terra di 10 A su impianto con inverter

MessaggioInviato: 10 ott 2023, 17:02
da SediciAmpere
Mi sembra un po' alta, generalmente per inverter di quella portata la corrente di fuga è <1A