Misura assorbimento motore pilotato da inverter

MessaggioInviato: 27 gen 2024, 5:28
da stefanomonari
Salve a tutti .Per conferma volevo chiedere che per misurare l'assorbimento di un motore pilotato da inverter devo scollegare l'inverter e farlo avviare in modo diretto ?Cioe' se il motore e' avviato dall'inverter se vado in morsettiera del motore e misuro con la pinza amperometrica ottengo l'assorbimento del motore ?

Re: Misura assorbimento motore pilotato da inverter

MessaggioInviato: 27 gen 2024, 22:08
da jumpi
Certo. Quando lavoravo, il personale di officina faceva misurazioni simili ogni giorno. All'unterno della pinza deve esserci uno solo dei due cavi.

Re: Misura assorbimento motore pilotato da inverter

MessaggioInviato: 7 feb 2024, 11:47
da SandroCalligaro
Ci possono essere dei casi in cui la corrente è particolarmente distorta (per la presenza di componenti ad alta frequenza), ma sono casi particolari, specialmente se parliamo di un motore asincrono.

Per la misura della tensione generata dall'inverter, al contrario, un multimetro darebbe indicazioni poco significative.
Attenzione, quindi, a che significato dare alla misura di assorbimento, non è così semplice legarla alla potenza assorbita. L'inverter può generare una tensione di ampiezza variabile, non si può dare per scontato che sia pari a quella di rete.

Re: Misura assorbimento motore pilotato da inverter

MessaggioInviato: 7 feb 2024, 20:01
da jumpi
La domanda era un po' generica ma il test non è pericoloso. Ovviamente ci possono essere dei fattori che influiscono sulla precisione ma non lo possiamo sapere in anticipo. Potrebbe essere necessario fare anche qualche calcolo matematico per confronto.

Re: Misura assorbimento motore pilotato da inverter

MessaggioInviato: 7 feb 2024, 22:51
da SandroCalligaro
Se dici qual è lo scopo della misura, si può fare qualche ragionamento.
Il fattore che penso possa fare la differenza è se la tensione e la frequenza di lavoro dell'inverter sono fissate (magari al valore nominale, quindi a piena velocità), o se variano.

Re: Misura assorbimento motore pilotato da inverter

MessaggioInviato: 7 feb 2024, 23:59
da stefanopc
Perché non misurare a monte dell'inverter dove probabilmente ci sono molte meno cause di problemi agli strumenti di misura?
Ciao

Re: Misura assorbimento motore pilotato da inverter

MessaggioInviato: 8 feb 2024, 1:08
da jumpi
Si può fare, però così si misura anche l'assorbimento passivo dell'ìnverter oltre a quello del motore.

Re: Misura assorbimento motore pilotato da inverter

MessaggioInviato: 8 feb 2024, 10:28
da SandroCalligaro
L'efficienza di un tipico inverter industriale può arrivare al 97%, nel punto di lavoro nominale.
Se ti interessa misurare la potenza con una precisione migliore del 3%, significa che usare solamente un multimetro sulla corrente lato motore non è assolutamente sufficiente.
La misura di potenza sull'uscita di un inverter, specialmente se non ci sono filtri particolari, richiede strumenti adatti.

Re: Misura assorbimento motore pilotato da inverter

MessaggioInviato: 8 feb 2024, 13:22
da jumpi
Credo che dal tempo trascorso, il nostro amico abbia già risolto. :D

Re: Misura assorbimento motore pilotato da inverter

MessaggioInviato: 8 feb 2024, 22:52
da mir
Probabilmente avrà letto la misura di assorbimento dal display dell'inverter.. :D