Spunto trasformatore di isolamento 5000 VA

MessaggioInviato: 9 dic 2024, 13:39
da Dindo78
Scusate ma un trasformatore di isolamento da 5000va (https://www.bronson-energy.com/shop/bro ... 4#attr=169) al momento dell'accensione, senza aver ancora attaccato alcun carico, che spunto di corrente richiede?
Leggendo online ho letto che per pochi millisencondi, allo spunto, impegna ben 25-30 volte la corrente nominale. Ma è così veramente?

Grazie per le vs risposte
Dindo78

Re: Spunto trasformatore di isolamento 5000 VA

MessaggioInviato: 9 dic 2024, 14:28
da SediciAmpere
25-30 mi sembra tanto, comunque sì, hanno uno spunto rilevante, per questo ti avevano consigliato di fare installare un magnetotermico curva D

Re: Spunto trasformatore di isolamento 5000 VA

MessaggioInviato: 9 dic 2024, 14:45
da Dindo78
Sì è quello che mi hanno consigliato i ragazzi nell'altra sezione del forum.

Inizialmente abbiamo provato con l'elettricista con un 20a 20 A curva D che lui aveva già a disposizione. Però alcune volte salta lo stesso (quando si accende il trasformatore senza aver ancora attaccato nulla).

Ora proveremo con un 25a 25 A sempre curva D.

Però mi domando se lo spunto è così rilevante probabilmente neanche un 25 curva D andrà bene...

Re: Spunto trasformatore di isolamento 5000 VA

MessaggioInviato: 9 dic 2024, 15:17
da fpalone
potresti, in alternativa, inserire in serie al circuito un limitatore della corrente, ad esempio di tipo elettromeccanico:
https://docs.rs-online.com/1d7c/A700000006771181.pdf

Non so se un soft-starter di tipo elettronico possa invece dar fastidio, nella fase di accensione, al caricatore.

Re: Spunto trasformatore di isolamento 5000 VA

MessaggioInviato: 9 dic 2024, 16:54
da stefanopc
Di solito si utilizzano gli Ntc di potenza per ridurre la corrente di magnetizzazione altrimenti bisognerebbe fare un interruttore a Triac elettronico che chiude il circuito quando la tensione passa per lo zero.
20210923_094815.jpg
20210923_094815.jpg (127.86 KiB) Osservato 19370 volte

Seguendo la soluzione antica potresti metterne 10 ( in parallelo) da 10 Ohm.
E una volta acceso naturalmente li cortocircuiti con un interruttore anche se appena vanno in temperatura la loro resistenza si riduce decisamente.
Anche il magnetotermico maggiorato non è poi una gran soluzione e i suoi contatti non saranno esattamente contenti.
Magari si saldano addirittura.
Ciao

Re: Spunto trasformatore di isolamento 5000 VA

MessaggioInviato: 9 dic 2024, 17:30
da Giovanni123
Magari verrò sbranato, però lo scrivo lo stesso :mrgreen:
Potresti considerare una protezione a monte con solo fusibili ritardati aM, magari di taglia 20 o 25 A, e lasciare al dispositivo a valle la sola protezione dal sovraccarico (termico). Certo, dovrai tenerti una scorta di fusibili ed è sicuramente meno pratico il "riarmo", però potrebbe essere una soluzione economica e con meno componenti in gioco.

Re: Spunto trasformatore di isolamento 5000 VA

MessaggioInviato: 9 dic 2024, 18:29
da Dindo78
Altrimenti pensavo ad un'altra soluzione.

Considerando che il problema si presenta all'accensione e quindi in fase di spunto massimo per pochi millisecondi, cogliere l'occasione di lasciare acceso il trasformatore la volta che non mi fa scattare il magnetotermico e lasciarlo poi operativo h24.

A questo punto mi troverei ad affrontare solo il costo aggiuntivo di consumo di energia per avere un trasformatore in "standby" h24 che immagino sia irrisorio (ovviamente senza carichi attaccati - vedi carichino dell'auto da 16a).

Che ne pensate? Rischi?

Re: Spunto trasformatore di isolamento 5000 VA

MessaggioInviato: 9 dic 2024, 18:46
da lucaking
Mi sa che non è una grande idea, la corrente di magnetizzazione potrebbe non essere trascurabile e dovrebbe essere pure parecchio sfasata, tanto piu con il trasformatore a vuoto.
Hai modo di fare una misura?

Re: Spunto trasformatore di isolamento 5000 VA

MessaggioInviato: 9 dic 2024, 18:53
da Dindo78
Posso proporre all'elettricista di fare delle misurazioni. Che tipologia dovrei richiedergli di fare?

Immaginavo che in standby, senza carichi attaccati, il trasformatore consumasse come un tv in standby o similare...

Re: Spunto trasformatore di isolamento 5000 VA

MessaggioInviato: 9 dic 2024, 19:45
da fpalone
Un trasformatore di quel tipo ha perdite a vuoto non trascurabili, direi nell'ordine delle decine di W.
Consiglierei di staccarlo quando non serve.
La soluzione indicata da Foto Utentestefanopc è alla base dei dispositivi come quelli che ti ho indicato io, con la differenza che nei dispositivi commercializzati di buona qualità è sempre presente un contatto che bypassa il varistore durante il regime permanente, per evitare perdite e riscaldamento.