MessaggioInviato: 23 mag 2025, 17:37
da elettro
^^^
Come si adotta la corretta taratura della soglia protezione del dispositivo salvamotore, esempio un motore ad 1,5cv, monofase.
E corretto scegliere il calore di corrente a vuoto,o basta trovare il valore di corrente assorbita sotto carico?
Ci sono delle guide tecniche in merito?
So che ci sono dei software che permettono la valutazione,ma non è il mio caso.
Dopo avere letto alcune esternazioni in rete piuttosto fantomatiche, vorrei conoscere il vostro metodo di approcio alla questione.
Saluti.

Re: Taratura dispositivo salvamotore

MessaggioInviato: 30 mag 2025, 9:18
da Aria
Il termico si regolata alla corrente nominale della macchina