Pagina 1 di 1

Impianto fotovoltaico su fabbricato di terzi

Inviato: 3 dic 2008, 13:17
da Franco140751
Un mio cliente ospita sul tetto di un suo fabbricato (circa 10.000 mq) un impianto fotovoltaico di proprietà di terzi con una potenza nominale di oltre 500 kWp (potenza attesa sul lato A.C. pari a 450 kWp). Il proprietario dell'impianto fotovoltaico è una società dello stesso gruppo cui appartiene la società proprietaria del fabbricato. Il collegamento alla rete avviene in apposita cabina MT. Il fabbricato è servito da un sistema TN-S con una cabina da 1.600 kVA.
Il problema che mi pongo è il seguente: quali documenti il proprietario dell'impianto PV deve trasmettere al proprierio del fabbricato per garantire la sicurezza dell'installazione in senso lato?
Io ho pensato ai seguenti:
- Verifica del rischio di fulminazione: il fabbricato era sprovvisto di LPS perché autoprotetto, occorre verificare che continui a
essere tale anche con i pannelli montati
- Dichiarazione di conformità dell'impianto PV ai sensi del DM 37/08
- Dichiarazione di conformità dell'impianto PV alla DK 5940.
Secondo voi quali sono i punti critici di una tale convivenza? Esistono situazioni di rischio che non vedo e contro le quali il proprietario del fabbricato può cautelarsi nei confronti del proprietario dell'impianto?

Grazie

Re: Impianto fotovoltaico su fabbricato di terzi

Inviato: 3 dic 2008, 14:47
da Mike
Ma hanno il punto di consegna in comune o sono due forniture separate? Gli inverter e i quadri di campo dove sono posizionati? Hanno un locale tecnico dedicato? E' compartimentato REI 120? Dal punto di vista della prevenzione incendi com'è la situazione? I VVF hanno prescritto il sezionamento dell'impianto PV e delle stringhe?

Re: Impianto fotovoltaico su fabbricato di terzi

Inviato: 3 dic 2008, 16:26
da Franco140751
Ho visto l'impianto in costruzione solo questa mattina ed ho richiesto gli schemi elettrici. Non appena li ho cerco di rispondere alle tue domande.

Grazie

Re: Impianto fotovoltaico su fabbricato di terzi

Inviato: 18 dic 2008, 17:44
da Franco140751
Fornisco qualche ulteriore elemento di valutazione. La connessione dell'impianto fotovoltaico è stata fatta in BT aggiungendo una colonna al quadro di BT di cabina. Gli inverter sono ubicati in apposito locale adiacente alla cabina di trasformazione MT/BT.
- L'installatore che ha aggiunto la nuova colonna deve ricertificare tutto il quadro? Secondo me, sì perché è diventato un nuovo
quadro per cui va riverificata la sovratemperatura e la tenuta al c.c. (Icc = 40 kA).
- Devo preoccuparmi della distorsione armonica dovuta agli inverter?

Grazie
Franco

Re: Impianto fotovoltaico su fabbricato di terzi

Inviato: 18 dic 2008, 18:41
da Mike
Diciamo che chi ha modificato il quadro deve rispondere del proprio intervento e quindi almeno una dichiarazione di corretta esecuzione. Per le armoniche degli inverter no problem.