Pagina 1 di 2

Eventuale problema fotovoltaico

MessaggioInviato: 5 dic 2008, 21:11
da zizio
Prima di tutto ciao a tutti questo è il primo post e non se se questa è la sezione giusta ma non sapevo dove altro porre la mia domanda, ovvero:
cosa potrebbe succedere se per guasto un inverter di un impianto fotovoltaico dovesse fare passare la corrente continua dei pannelli sull'alternata della rete :?:
Voglio essere più preciso, che valori di tensione mi dovrei aspettare sulla rete :?:

La domanda mi nasce perché ho scoperto che alcuni inverter non hanno la separazione galvanica tra continua e alternata.

Grazie ancora CIAO!! :D :D

Re: Eventuale problema fotovoltaico

MessaggioInviato: 6 dic 2008, 13:07
da g.schgor
zizio ha scritto:lcuni inverter non hanno la separazione galvanica tra continua e alternata.

Inverter a 220 V senza separazione galvanica? (Me ne fai vedere uno?)

Re: Eventuale problema fotovoltaico

MessaggioInviato: 6 dic 2008, 13:18
da mir
E come funzionerebbero detti Inverter, se tali fossero?
#-o
mir
P.S.:
http://www.itismarconipadova.it/adp/fot ... verter.htm

Re: Eventuale problema fotovoltaico

MessaggioInviato: 6 dic 2008, 13:32
da mario_maggi
Confermo che diversi inverter recenti per impieghi fotovoltaici non hanno piu' il trasformatore e quindi viene a mancare la separazione galvanica tra pannelli e rete BT.
Sono inverter di solito in configurazione a ponte, rispetto agli altri hanno un rendimento un po' piu' elevato.
Per poter allacciare alla rete pubblica un inverter, e' necessario che questo sia omologato e che abbia quindi tutte le necessarie protezioni ritenute sufficienti per evitare che in caso di guasto ci sia una cessione di tensione continua sulla rete pubblica.

Per dare un esempio (non me ne vogliano gli altri costruttori):
http://www.shundaitalia.com/admin/public/file/seminari/9/inverter-power-one.pdf

Ciao
Mario

Re: Eventuale problema fotovoltaico

MessaggioInviato: 6 dic 2008, 13:43
da mir
#-o Non si finisce mai di Imparare, Grazie Mario.
mi permetto di riportare un passo dell'art pdf che hai linkato dove credo che risponda alla domanda di zizio:
" Protezione e Dispositivo di Interfaccia perl’immissione in rete nel rispetto delle norme vigenti
Funzione di monitoraggio dei parametri elettrici di rete a cui sono asserviti uno o più relè elettromeccanici in grado di
separare galvanicamente l’inverter dalla rete in tutti i casi in cui lo prevede la normativa nazionale (per l’Italia la CEI
11-20). Non è obbligatorio che queste funzioni siano integrate con l’inverter, tuttavia tutti i costruttori offrono prodotti
che incorporano insieme alla funzione di conversione statica anche quelle di protezione e dispositivo di interfaccia
(soprattutto per gli inverter di piccola taglia)."

ed ancor piu' nella pag 18 dello stesso Articolo.
ciao
mir

Re: Eventuale problema fotovoltaico

MessaggioInviato: 6 dic 2008, 14:32
da zizio
Grazie Mario per l'articolo che hai postato =D> questo risponde infatti alla domanda
Ma non ho capito una cosa, in caso di guasto, indicativamente, la tensione in uscita su un impianto trifase, può superare i 400V (se la continua entra nell'alternata) anche se per solo qualche frazione di secondo.
Grazie ancora

p.s. [-o< scusate per l'ignoranza della domanda ma non sono che un elettricista

Re: Eventuale problema fotovoltaico

MessaggioInviato: 6 dic 2008, 14:48
da mir
Credo che se l'inverter si guasti, questo cessi di funzionare e pertanto non si ha tensione in uscita; cosa intendi per guasto, o meglio hai in mente un difetto particolare?
mir

Re: Eventuale problema fotovoltaico

MessaggioInviato: 6 dic 2008, 15:50
da zizio
Si scusa intendo se per guasto i relè che in questo caso fanno lo la separazione galvanica non staccano dalla rete l'inverter guasto che immette nella rete la corrente continua dei pannelli

Re: Eventuale problema fotovoltaico

MessaggioInviato: 6 dic 2008, 16:16
da g.schgor
(x mario_maggi)
Prendo atto della tua precisazione, ma mi chiedo che tipo di apparecchiature
si stiano istallando. Pannelli voltaici che forniscono centinaia di V ?
Ma non e' altamente pericoloso tutto cio' ? Personalmente tu che ne pensi?

Re: Eventuale problema fotovoltaico

MessaggioInviato: 6 dic 2008, 16:48
da zizio
per quello che ne so in un impianto monofase da 3 kW una stringa di pannli fotovoltaici produce una tensione in continua di circa 500V essendoci circa 18 pannelli da 30V quindi precisando ancora di più se questi 500Vcc dovessero finire nela 230Vac cosa succede :?: :?: :?: :?:

Grazie per la pazienza