Pagina 1 di 1

differenza di lettura fra inverter e contatore

Inviato: 5 feb 2009, 14:39
da andre.rubiu
Ciao a tutti, ho rilevato un problema in un impianto fotovoltaico:
si tratta di un impianto composto da diversi inverter monofase che poi vengono collegati in modo da ottenere in uscita un sistema trifase con neutro.Ciascun inverter misura la potenza prodotta e il cosfi e poi nella linea trifase c'è un unico contatore di produzione..(separati da un tratto di linea in cavo da circa 80 metri).La lettura di questo contatore è diversa dalla somma delle letture degli inverter ed in particolare il fattore di potenza è diverso da uno (mentre ogni inverter segnala cosfi=1)...A cosa è dovuto secondo voi?

Re: differenza di lettura fra inverter e contatore

Inviato: 5 feb 2009, 21:30
da fpalone
Ritenendo che tutti i contatori siano stati correttamente scelti per lavorare in presenza di armoniche "importanti", la differenza di cos(phi) per me potrebbe essere dovuta alla reattanza di servizio dei cavi; più improbabile il fatto che la differenza di potenza attiva, se rilevante, sia dovuta alle perdite sui cavi.

Re: differenza di lettura fra inverter e contatore

Inviato: 6 feb 2009, 10:08
da andre.rubiu
Intanto grazie mille, per la risposta credo che abbia afferratto in pieno il problema in particolare sulla distorsione armonica..nel scegliere il contatore non si è tenuto conto del reale power factor di linea... ne deriva perciò una diminuzione della potenza attiva misurata e quindi incentivata...esiste qualche modo per filtrare o magari un altro contatore??

Re: differenza di lettura fra inverter e contatore

Inviato: 7 feb 2009, 21:11
da mario_maggi
andre.rubiu,
il contatore e' uno strumenti di misura precisione.
Sugli inverter - di solito - ci sono invece strumenti indicatori, che danno un'indicazione di quello che sta avvenendo senza pero' fare una misura diretta. Verifica sul manuale del tuo inverter se anche nel tuo caso e' cosi'.
La misura del contatore e' quindi piu' attendibile doi quella degli inverter.
Ciao
Mario

Re: differenza di lettura fra inverter e contatore

Inviato: 9 feb 2009, 18:18
da andre.rubiu
D'aacordo, fin qui d'accordo, ma c'è un modo per filtrare le armoniche in maniera che il contatore veda un power factor più prossimo a uno?Esistono dei costruttori di filtri di questo tipo?

Re: differenza di lettura fra inverter e contatore

Inviato: 9 feb 2009, 18:33
da mario_maggi
andrea.rubiu,
si, esistono questi filtri, li trovi su Google, ma non capisco nel tuo caso a cosa servano.
Stai parlando di contatori elettronici di energia attiva vero? In tal caso questi dovrebbero misurare gia' l'energia attiva "pulita", senza considerare le armoniche.

Ciao
Mario

Re: differenza di lettura fra inverter e contatore

Inviato: 10 feb 2009, 12:25
da andre.rubiu
Purtroppo c'è un po' di confusione a riguardo...il contatore dovrebbe misurare il power factor, cioè tiene conto delle armoniche a causa delle quali si ha una perdita di potenza attiva e quindi di produzione...Le quadra il discorso?