Pagina 1 di 1

Autotrasformatore per UPS

Inviato: 8 lug 2005, 9:42
da Marino
Devo installare un UPS a servizio di un CED della potenza di 20 kVA che ha l'ingresso solo a 380 V 3F+N ed è disponibile dalla rete la tensione di 230 V 3F.
Pensavo di installare un un autotrasformatore elevatore trifase 230/400 da 50 VA. Potrei sapere se ci sono controindicazioni in merito all'utilizzo di un autotrasformatore anzichè un trasformatore? Ci sono controindicazioni in merito alla sicurezza elettrica relativamente ai contatti indiretti?. I carichi da alimentare sono tutti monofasi. Il sistema di distribuzione a monte dell'autotrasformatore è TT

Inviato: 8 lug 2005, 12:09
da deimichei
A mio parere non ci sono controindicazioni.
Per attuare una efficace protezione contro i contatti indiretti deve però installare un interruttore differenziale a monte dell'autotrasformatore con corrente di soglia coordinata con la resistenza di terra.

Deimichei