Info su DI su BT

Inviato: 29 apr 2009, 11:01
da Mar
Salve,

sto svillupando la progettazione di un impianto fotovoltaico da 192.150 kWp.

Utilizzerò 15 inverter trifase, ciscuno dei quali da 12.5 kW.

L'impianto confluirà sul quadro generale BT dell'azienda su cui verrà realizzato.

Predisporrò quindi di un quadro BT (presumo un Artu K dell'ABB) con 15 interruttori magnetotermici quadripolari per il sezionamento di ogni singolo inverter.

Su tale quadro installerò una protezione d'interfaccia Thytronic SFV5740 che azionerà un DI con funzione anche di dispositivo di generatore (cei 0-16).

poiché lavoro su un livello BT, posso usare un contattore combinato confusibile (categoria AC1) ed un interruttore.

Se usassi un interruttore motorizzato dell'ABB comandato dall'SVF5740 + un altro interruttore per il sezionamento?

Potreste aiutami sulla taglia e la scelta degli stessi?

Vi ringrazio in anticipo

Re: Info su DI su MT

Inviato: 29 apr 2009, 11:08
da MASSIMO-G
l'SVF5740 non va piu bene , adesso occorre l'NV10P che è conforme a CEI 0-16, per l'interfaccia va bene un interruttore motorizzato , dipende poi da come è lo schema generale dell'impianto per valutare se occorre un ulteriore sezionamento

il titolo della discussione è DI in MT ma invece se non erro il DI è in BT

Re: Info su DI su BT

Inviato: 29 apr 2009, 11:51
da Mar
MASSIMO-G ha scritto:l'SVF5740 non va piu bene , adesso occorre l'NV10P che è conforme a CEI 0-16, per l'interfaccia va bene un interruttore motorizzato , dipende poi da come è lo schema generale dell'impianto per valutare se occorre un ulteriore sezionamento

il titolo della discussione è DI in MT ma invece se non erro il DI è in BT



Grazie massimo, si so che ora ci vuole la NV10P, ma per errore ho scritto SVF5740, scusami.
Ho modificato il titolo.

Ti chiedo un aiuto più specifico in quanto forse sono stato un po' pasticcione nel porre la domanda di prima.

La Cei 0-16 mi dice che se il DDI è sul livello BT posso usare ho un interruttore automatico con bobina di apertura a mancanza di tesnione manovrabile dall'operatore, oppure un contattore combinato con fusibile...

Se usassi l'interruttore automatico con bobina di apertura a mancanza di tensione, dovrei poi prevdere manualmente alla riarmatura dello stesso e non mi è chiaro come interfacciarlo con il relè che invia il comando che è cablato e predisposto sulla NV10P.

Utilizzando un contattore, avrei quindi anche la possibilità di aver garantita la chiusura in caso di rientro nei valori prestabiliti di min e max V ef.

Poiche voglio far assolvere a questo DDI anche la funzione di DDG devo provedere in serie un interruttore e un contattore.

Volevo un aiuto su modelli specifici relativamente al contattore ed all'interruttore.

Sapresti essermi di aiuto?

Grazie

Re: Info su DI su BT

Inviato: 29 apr 2009, 12:12
da MASSIMO-G
Adesso sono un po' preso e non riesco a rispondere bene. Comunque io utilizzerei un interruttore con taglia adeguata a quella del trafo MT-BT (se il trafo è un 250kVA-315kVA 400-630A per il potere di interruzione non dovrebbero esserci problemi)
Credo che vuoi fare rinserire automaticamente il DI , secondo me si puo fare cosi: un contatto del NV10P apre la minima con i tempi previsti al variare di frequenza e tensione, un altro contatto del NV10P programmato con gli stessi parametri del precedente si appoggia a un temporizzatore , quando i valori tornano normali dopo qualche secondo comanda la chiusura del motore dell'interruttore permettendo nel frattempo alla bobina di minima di rieccitarsi perché il primo contatto si è richiuso,
i due contatti lavorano insieme ma il temporizzatore mi serve per fare si che la chiusura avvenga con la minima eccitata
molto semplice ma funziona, poi ovviamente dipende dal tipo di interruttore (ogni comando motore fa storia a se)

Re: Info su DI su BT

Inviato: 29 apr 2009, 14:15
da Mar
MASSIMO-G ha scritto:Adesso sono un po' preso e non riesco a rispondere bene. Comunque io utilizzerei un interruttore con taglia adeguata a quella del trafo MT-BT (se il trafo è un 250kVA-315kVA 400-630A per il potere di interruzione non dovrebbero esserci problemi)


Innanzitutto grazie per le risposte.

perché mi consiglio ciò? Io ho che la cabina d'utenza (passiva) dell'utenze è da 1 MW.

Il mio impianto andra in scambio sul posto e sarà da 192.150 kWp. Fornirò come limite della mia fornitura al quadro generale dell'azienda e non mi interfaccierò con la loro cabina di media, non ne ho il bisogno.

La taglia dell'interruttore che deve essere azionato da un relè predisposto e cablato sulla protezione NV10P la dimensioneri in base alla potenza relativa all'impianto FV lato ac, in quanto la protezione deve agire in quel tratto.

Da li dopo l'inserzione semidiretta del contatore M2 vado al loro quadro generale.

Andrà in cabina MT sostituito solo il contatore che attualmente è un monodirezionale.


Credo che vuoi fare rinserire automaticamente il DI , secondo me si puo fare cosi: un contatto del NV10P apre la minima con i tempi previsti al variare di frequenza e tensione, un altro contatto del NV10P programmato con gli stessi parametri del precedente si appoggia a un temporizzatore , quando i valori tornano normali dopo qualche secondo comanda la chiusura del motore dell'interruttore permettendo nel frattempo alla bobina di minima di rieccitarsi perché il primo contatto si è richiuso,
i due contatti lavorano insieme ma il temporizzatore mi serve per fare si che la chiusura avvenga con la minima eccitata
molto semplice ma funziona, poi ovviamente dipende dal tipo di interruttore (ogni comando motore fa storia a se)


Se usassi un cantattore tipo AC1 di potenza adeguata non starei tranquillo che lui mi riesce a garantire la richiusura?

A valle dello steso come das cei 0-16 gli metterei un interruttore sezionatore manovarbile dall'operatore.

Che ne dici?

Grazie ancora

Re: Info su DI su BT

Inviato: 29 apr 2009, 14:37
da MASSIMO-G
Io non sapevo come era l'impianto , noi siamo abituati a impianti di cogenerazione dove ci si interfaccia direttamente con la cabina di media tensione in cui la funzione principale è produrre energia da immettere in rete le altre utenze sono poca cosa

Qualche volta ci è capitato di utilizzare il contattore sull'interfaccia ma io continuo a preferire l'interruttore motorizzato, credo sia assolutamente piu affidabile e piu "robusto" nel sopportare le sollecitazioni elettriche (magari sbaglio)

A livello economico non so la differenza di prezzo tra un contattore di quella taglia e un interruttore