Pagina 1 di 1

Fotovoltaico:Squilibrio i fasi

Inviato: 8 set 2009, 22:51
da GIBUS
In un impianto fotovoltaico l'elettricista ha acquistato 2 inverter monofase da 5 kW.
La fornitura Enel è TRIFASE di 10 kW.
Ovviamente mi trovo di fronte a uno squlibrio di fasi...come posso fare?

Re: Fotovoltaico:Squilibrio i fasi

Inviato: 9 set 2009, 9:03
da ANDREASCOLI
Puoi avere uno sqilibrio massimo di 6 kW.
Collegali uno sul L1 e l' altro su L2