Pagina 1 di 1

sezionamento impianto

Inviato: 4 nov 2009, 19:16
da ANDREASCOLI
Ciao a tutti

Vi espongo questo mio dubbio su un impianto fotovoltaico.
Supponiamo di dover realizzare un impianto di 300KWP e voler stipulare un contartto di scambio sul posto.
Dato che mezzo impianto è integrato e l' altro mezzo no,posso sezionare l' impianto in 2 parti da 150kwp e chiedere per entrambi lo scambio sul posto?o il limite di 200KWP è complessivo?

grazie

Re: sezionamento impianto

Inviato: 5 nov 2009, 10:01
da Mike
Solo se ho due punti di consegna diversi.

Re: sezionamento impianto

Inviato: 5 nov 2009, 10:08
da ANDREASCOLI
Ciao Mike
scusa che intendi per "2 punti di consegna differenti'"?
intendi che i due impianti dovranno avere 2 gruppi di misura separati e connessi in maniera indipendente l' uno dall altro?

Re: sezionamento impianto

Inviato: 5 nov 2009, 14:03
da Mike
ANDREASCOLI ha scritto:Ciao Mike
scusa che intendi per "2 punti di consegna differenti'"?
intendi che i due impianti dovranno avere 2 gruppi di misura separati e connessi in maniera indipendente l' uno dall altro?


Due forniture distinte con POD diversi.