Pagina 1 di 1

dispositivo d' interfaccia

Inviato: 20 nov 2009, 16:24
da gsabino
ciao a tutti....
vorrei porvi un quesito riguardo la presenza o meno del dispositivo d' interfaccia su un impianto multinverter da 19, 8 kWp...in questo caso, considerando le prescrizioni della DK 5940, posso utilizzare i dispositivi d' interfaccia interni delgi inverter, escludendo quello esterno?
I miei dubbi nascono da due esempi riportati sul mio testo che riporta due esempi di cui uno privo del dispositivo esterno...
ringrazio anticipatamente

Re: dispositivo d' interfaccia

Inviato: 27 dic 2009, 11:42
da MASSIMO-G
La DK 5940 è superata dalla "Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione" dicembre 2008, devi vedere pagina 77-78 dove si dice che per potenze fino a 6 kW in monofase e 20kW in trifase è ammesso che la protezione di interfaccia sia interna all'inverter