Pagina 1 di 1

PROTEZIONE 59Vo

Inviato: 12 gen 2010, 16:14
da foxone1978
Cari colleghi, secondo la CEI 0-16 in un impianto di generazione è necessaria la protezione 59Vo quando il generatore ha potenza superiore a 400kVA e quando è in grado di sostenere la tensione di rete.
La mia domanda è.... un impianto fotovoltaico secondo voi ci riesce???... :?:

Re: PROTEZIONE 59Vo

Inviato: 12 gen 2010, 17:01
da Bluettino
L'impianto Pv non puo' sostenere la tensione di rete (la norma dice : La protezione di massima tensione omopolare (59Vo) è prevista solo nel caso in cui l’impianto sia in grado di sostenere la tensione di rete, tramite generatori di tensione), l'inverter lo devi considerare come un generatore di corrente. Quindi anche se hai passato i 400 kVA non è necessaria quella protezione.
Dovrebbero darti conferma anche altri, magari Mike, in ogni caso vedo di trovarti una documentazione semi ufficiale :)

Re: PROTEZIONE 59Vo

Inviato: 12 gen 2010, 17:47
da foxone1978
Grazie..!!! :mrgreen:
I miei sospetti sono confermati....

Re: PROTEZIONE 59Vo

Inviato: 12 gen 2010, 17:51
da Bluettino
http://library.abb.com/global/scot/scot ... 4-0907.pdf

Anche qui è ribadito, se fai una ricerca nel pdf.

Re: PROTEZIONE 59Vo

Inviato: 13 gen 2010, 13:24
da Mike
Confermo Bluettino, nel PV non serve, mentre per un impianto di coogenerazione invece si.

Re: PROTEZIONE 59Vo

Inviato: 17 gen 2010, 16:52
da MASSIMO-G
ha chiarito la questione l'ultima edizione della guida cei 82-25, prima di questo chiarimento (di non moltissimi mesi fa) l'uso del 59Uo anche sul fotovoltaico era generalizzato (almeno era prevista la predisposizione con la presenza sulla media dei tre TV a triangolo aperto, poi l'attivazione della soglia si effettuava durante la taratura dell'interfaccia)
Ovviamente la parte piu onerosa era predisporre i TV e adesso non si fò piu

Re: PROTEZIONE 59Vo

Inviato: 17 gen 2010, 18:05
da MASSIMO-G
si in effetti ho controllato e la seconda edizione della CEI 82-25 è di un anno fa, come dicevo prima i progetti precedenti prevedevano praticamente sempre la 59Uo, con notevoli problemi in quanto andavano previsti i tv appositi sulla media

Re: PROTEZIONE 59Vo

Inviato: 18 gen 2010, 9:07
da foxone1978
Si..Max... montare i TV all'interno di uno scomparto MT con SF6 è non solo oneroso...ma le bestemmie che ti fa dire per installarli non sono paragonabili al risultato ottenuto. :mrgreen: