Armoniche impianto FV???

Inviato: 25 gen 2010, 16:24
da foxone1978
Salve ragazzi....in questi giorni "vedo" che siete un po' moscetti.... :mrgreen:
E' possibile che le armoniche di alcuni inverters facciano intervenire la protezione 81 (min-max frequenza)????
Ho un problemino del genere in un sito di installazione dove ho gli inverter non hanno il trasformatore di isolamento, e quindi ho il sospetto che riversano in rete disturbi.....

Re: Armoniche impianto FV???

Inviato: 25 gen 2010, 16:35
da Bluettino
Quante sono le unità ? La protezione di interfaccia di che tipo è ?
Dacci qualche altro dato di impianto :)

Re: Armoniche impianto FV???

Inviato: 25 gen 2010, 16:56
da foxone1978
Scusate... avete ragione... :mrgreen:
Inverters OMRON... protezione di interfaccia NV10P, impianto da 110kW... allaccio su Cabina MT/BT.

Re: Armoniche impianto FV???

Inviato: 25 gen 2010, 17:46
da Bluettino
Il modello di inverter è conforme almeno all'ultima DK5940 ? Sul sito del produttore ci sono le tarature dell'interfaccia interna ?

Re: Armoniche impianto FV???

Inviato: 26 gen 2010, 10:23
da foxone1978
U :shock: hm.... giusto... vado a controllare...Uhm.... giusto... vado a controllare...

Re: Armoniche impianto FV???

Inviato: 13 feb 2010, 22:28
da mario_maggi
foxone1978,
in questi giorni "vedo" che siete un po' moscetti...

tu stai ancora andando a controllare? Facci sapere!

Ciao
Mario

Re: Armoniche impianto FV???

Inviato: 15 feb 2010, 9:06
da foxone1978
Si..si...scusate non vi avevo più aggiornato...
Cominciamo:
1) l'inverter Omron KP100 ha la certificazione DK5940;
2) tale inverter però è sprovvisto di trafo di isolamento interno (uhm.. :? )
3) le condizioni per le quali interviene l'NV10P non sono a me chiare visto che l'installatore ha riferito cose sconclusionate, in sostanza è come se uno chiama perché gli scatta l'interruttore di casa e gli chiedi "scatta per intervento MT o per Diff.? "e non ti sa rispondere; e già questo mi fa un po' girare..
Dovrò re-intervenire a gamba tesa sull'installatore, prenderlo "di petto" e fargli ricontrollare l'NV10P.