Tensione Omopolare di terra

MessaggioInviato: 11 mar 2010, 21:31
da MAC1778
Sto progettando un impianto di cogenerazione da 3MW e come richiede la CEI 0-16 ho inserito una protezione di interfaccia DDI con 27-59-81<-81>81R e 59N (massima tensione omopolare residua).
Se viene a mancare tensione da parte di ENEL, la protezione 59N ferma il gruppo cogenerante per impedire che questo alimenti la rete. Ma se il neutro della rete MT non è compensato, il 59N funziona lo stesso?? con le correnti capacitive forse della linea ENEL???

Re: Tensione Omopolare di terra

MessaggioInviato: 31 mar 2010, 11:56
da MASSIMO-G
La tensione Uo ai capi del triangolo aperto si ha sicuramente con il neutro isolato