Pagina 1 di 1

più connessioni in MT con unica linea

MessaggioInviato: 14 apr 2010, 7:25
da antoniomaselli
Vi sono cinque campi fotovoltaici da 1 Mwp, vicini, per i quali è stato assegnato uno stesso punto di connessione alle rete di MT.
La domanda è questa:
i trasformatori della cabina elevazione di tensione a 20000 V, devono essere appunto cinque, dai quali dovrebbero partire cinque linee in cavidotto, sino a raggiungere il punto di connessione comune;

Queste cinque linee è possibile conglobarle in un unica linea elettrica che immetta in rete tutta la corrente prodotta dai campi fotovoltaici per i quali, ripeto, sono stati asseggnate cinque connessioni alla MT coincidenti?
Grazie per i chiarimenti che qualcuno mi vorrà dare e, eventulamente, dopo, prenderò, se il caso, contatti con l' Enel.

Grazie.
Maselli

Re: più connessioni in MT con unica linea

MessaggioInviato: 14 apr 2010, 8:14
da MASSIMO-G
Certo che si può fare. L'unica accortezza è fare in modo che se i trafo superano la potenza contemporanea energizzabile massima consentita devono essere messi in tensione in modo scaglionato

Re: più connessioni in MT con unica linea

MessaggioInviato: 14 apr 2010, 12:59
da foxone1978
Si.. quoto anche qui ....la DK5600 già all'epoca imponeva di temporizzare l'energizzazione dei trafo che eccedevano la potenza massima di inserzione.