Assenza di Tensione di rete e Pannelli Fotooltaici

Inviato: 3 mag 2010, 18:27
da zullo
Ciao a tutti, una curiosità mi è sorta oggi, e vorrei proporvela. Io sono provvisto di due impianti da 3 kW con metodologia scambio sul posto. Oggi hanno sospeso l'erogazione di energia elettrica per tutta la mattina, e qui mi è sorto il dubbio. Non vorrei errare, ma mi sembra si dica che il mio impianto fotovoltaico immette direttamente sulla linea l'energia prodotta. Allorche mi sono detto, se tolgono energia dalla linea per la manutenzione, e io però la immetto con il pannello, la linea è in "tensione"....

Dove sbaglio? :?:

Re: Assenza di Tensione di rete e Pannelli Fotooltaici

Inviato: 3 mag 2010, 19:28
da rini
Secondo me nel tuo ragionamento non sbagli da nessuna parte! Però io penso che essendo il tuo impianto predisposto a lavorare in parallelo alla rete pubblica, ci sarà un qualche dispositivo in qualche punto strategico dell'impianto che noterà la presenza/assenza di tensione con conseguente apertura di adeguati interruttori, proprio per evitare il problema che dici te.
Non me ne intendo di queste cose però io farei qualcosa del genere.

Re: Assenza di Tensione di rete e Pannelli Fotooltaici

Inviato: 3 mag 2010, 20:22
da paolo a m
Secondo la norma CEI 11-20 e le disposizioni del distributore (per ENEL la DK 5940) con un generatore fotovoltaico in parallelo con la rete pubblica è vietato alimentare la rete stessa quando questa è fuori tensione. Per questo motivo l'impianto deve essere dotato di un dispositivo di interfaccia (in pratica un interruttore/sezionatore) che si deve aprire in mancanza di tensione di rete. Il dispositivo può essere anche integrato nell'inverter.
Tutto ciò in primo luogo per evidenti ragioni di sicurezza. Ma anche per ragioni tecniche: l'inverter del generatore fotovoltaico si comporta come un generatore di corrente, mentre la rete si può rappresentare come un generatore di tensione, entrambi in parallelo al carico.

Re: Assenza di Tensione di rete e Pannelli Fotooltaici

Inviato: 3 mag 2010, 21:00
da zullo
Grazie mille paolo... ottimo, ora ho chiarito tutto, magari è addirittura nel contatore dell'energia prodotta..

Re: Assenza di Tensione di rete e Pannelli Fotooltaici

Inviato: 4 mag 2010, 9:34
da foxone1978
No.... è nell'INVERTER!!

Re: Assenza di Tensione di rete e Pannelli Fotooltaici

Inviato: 4 mag 2010, 10:12
da brabus
Assolutamente si.

Non mi azzardo a dire se il dispotivo sia obbligatorio per legge, e da quanto tempo esista questo vincolo, ma la protezione della quale stiamo parlando esiste eccome.
So per certo che il tempo massimo d'intervento è fissato da una normativa; chiedo conferma dai professionisti del settore.

Non è facile accorgersi della mancanza improvvisa di rete elettrica, il rischio di "falsi positivi" è elevato e si corre il rischio di disconnettere l'inverter per niente. Le tecniche di controllo si sono quindi spinte verso soluzioni più "furbe".
La tecnica più comune consiste nel tentare di variare la frequenza della tensione generata dall'inverter iniettando un disturbo nella catena di controllo. Se c'è la tensione di rete, ogni tentativo di discostarsi dai 50 Hz provoca inevitabilmente un aumento della corrente erogata, che viene prontamente limitata dal controllo di corrente dell'inverter.
Quando viene a mancare la tensione di rete, il riferimento a 50 Hz sparisce, e l'inverter "ascolta" il disturbo (tipicamente 55 ~ 60 Hz) iniettato nella catena. A questo punto, interviene la protezione di massima frequenza che opera la disconnessione dalla rete elettrica.

Un'altra tecnica, tendenzialmente meno efficace, consiste nel misurare continuamente l'impedenza offerta dalla rete elettrica; quando la tensione di rete viene a mancare, inevitabilmente l'inverter sentirà un "buco" di corrente, che può essere catturato e sfruttato per operare la disconnessione.

Le tecniche di sensing e disconnessione sono molteplici, questi sono solo due esempi.

Re: Assenza di Tensione di rete e Pannelli Fotooltaici

Inviato: 4 mag 2010, 10:53
da paolo a m
zullo ha scritto:Grazie mille paolo... ottimo, ora ho chiarito tutto, magari è addirittura nel contatore dell'energia prodotta..

Solitamente, per gli impianti più piccoli, è nell'inverter.

foxone1978 ha scritto:No.... è nell'INVERTER!!


Non sempre. Infatti, secondo la CEI 11-20 il dispositivo di interfaccia deve essere unico per l'intero impianto, anche quando vi siano più inverter. Anche se per gli impianti fino a 20 kW sono ammessi un massimo di tre dispositivi distinti. Altro limite: l'Enel ammette che il dispositivo di interfaccia sia interno all'inverter fino a potenze di 20 kW, per potenze superiori deve essere esterno.

brabus ha scritto:So per certo che il tempo massimo d'intervento è fissato da una normativa; chiedo conferma dai professionisti del settore


Le norme sono quelle più sopra citate. Secondo le quali il dispositivo di interfaccia deve essere costituito da un relè che intervenga: istantaneamente per minima e massima frequenza, ritardato per minima tensione, istantaneo per massima tensione. Le tarature dei relè sono essenzialmete fissati dal distributore (per Enel si veda la DK 5940 che in alcuni punti introduce delle deroghe rispetto alla CEI 11-20)

Re: Assenza di Tensione di rete e Pannelli Fotooltaici

Inviato: 4 mag 2010, 11:06
da foxone1978
Scusate...prima andavo di fretta.... il Dispositivo di Interfaccia può essere all'interno o all'esterno dell'inverte..mai il contatore dell'energia....

Re: Assenza di Tensione di rete e Pannelli Fotooltaici

Inviato: 4 mag 2010, 12:40
da zullo
Grazie mille, per la delucidazione, l'idea del contatore l'avevo pensata secondo un'altra logica: I contatori li fa produrre l'ENEL secondo la normativa, e li controlla lei direttamente, i dipendenti che operano le operazioni sulla linea sono " stipendiati" dall' ENEL, quindi ho pensato, mi tutelo facendo io stesso la protezione, e non fidandomi che la facciano gli altri, ma ovviamente sbagliavo. Vi ringrazio della info gentilissimi ora so qualcosa in più.

Ho notato che comunque quando che quando si toglie tensione dall'impianto staccando il contatore si sentono dei rumori tipo di grossi RELè all'interno dell'inverter... e l'inverter è comunque alimentato dalla linea..

Re: Assenza di Tensione di rete e Pannelli Fotooltaici

Inviato: 16 giu 2010, 20:21
da gian78
Ma quando non c'è tensione di rete e quindi l'impianto viene disconesso dalla rete, l'impianto alimenta l'autoconsumo o anche questo è disconnesso?

Mi spiego meglio: se è giorno e manca la corrente gli elettrodomestici sono alimentati lo stesso? (ovviamente se l'impianto in quell'istante produce di più di quanto gli elettrodomestici consumano).