Pagina 1 di 1

Sistema IT e monitoraggio del primo guasto

Inviato: 13 ago 2010, 9:36
da superpeppe84
Salve a tutti,
di fatto il nostro sistema composto da un generatore fotovoltaico e dagli inverter (o quant'altro) costituiscono un sistema IT. Solitamente in sistemi di questo tipo occorre predisporre un sistema di monitoraggio dell'isolamento verso terra per evidenziare l'eventuale insorgenza di un primo guasto verso terra che, ai fini della continuità del servizio, non produce alcun effetto ma che va estinto prima dell'insorgenza del secondo guasto. Devo prevedere un sistema di monitoraggio anche per il mio impianto FV?

Re: Sistema IT e monitoraggio del primo guasto

Inviato: 13 ago 2010, 13:20
da foxone1978
L'inverter possiede al suo interno un sistema di protezione che misura la resistenza di isolamento...

Re: Sistema IT e monitoraggio del primo guasto

Inviato: 13 ago 2010, 15:25
da superpeppe84
Ma il generatore FV che ha doppio isolamento, devo o no collegarlo a terra? Se lo collegassi, il sistema non diventerebbe TT o TN a seconda della tipologia di messa a terra? Lo chiedo perché sulle guide leggo che per far sì che il sistema di monitoraggio degli inverter funzioni occorre mettere a terra anche il generatore. Mi sfugge un passaggio.

Re: Sistema IT e monitoraggio del primo guasto

Inviato: 13 ago 2010, 17:18
da Mike
Trattasi appunto di messa a terra FUNZIONALE e non di protezione. La funzione è quella di segnalare la dispersione verso terra.

Re: Sistema IT e monitoraggio del primo guasto

Inviato: 14 ago 2010, 10:25
da foxone1978
Grazie Mike...
Beh..scusa superpepppe.. se nn metti a terra l'inverter con l'apposito morsetto, lui non può eseguire il controllo dell'isolamento....

Re: Sistema IT e monitoraggio del primo guasto

Inviato: 31 mar 2011, 7:21
da alphabit
Ciao a tutti, come riportato da questa discussione conviene metttere a terra il generatore fotovoltaico per eseguire il controllo di isolamento negli impianti con trasformatore.

Invece negli impianti senza trasformatore ha senso mettere a terra i moduli fotovoltaici (tramite la struttura di sostegno) di moduli doppio isolamento posati sul tetto (quindi non risultanti massa estranea) oppure è vietato?

Grazie

Re: Sistema IT e monitoraggio del primo guasto

Inviato: 2 apr 2011, 12:04
da alphabit
ritorno sulla discussione:

secondo me la storia di collegare a terra i pannelli o la struttura di supporto metallica per far funzionare il controllo dell'isolamento è solo un escamotage perché il controllo dell'isolamento e l'eliminazione del primo guasto nei sistemi IT lo si mette per le apparecchiature ed impianti di classe 1 mentre i pannelli sono tutti generalmente in classe II° (altrimenti dovrebbe valere per tutte le apparecchiature di classe II°in tutti i sistemi IT.
Per cui se si mettono a terra i pannelli per far funzionare il controllo dell'isolamento è perché dato che essi devono durare 20 anni in condizioni "difficili" ci si vuole cautelare sul fatto che gli stessi non vadano in dispersione nonostante il doppio isolamento.

Allora per estensione se questo è il "vero motivo" della messa a terra anche nei casi in cui l'inverter non è provvisto di trasformatore d'isolamento conviene collegare a terra i pannelli o la struttura degli stessi per evitare che in caso di dispersione degli stessi la protezione dell'inverter e del differenziale a monte intervenga preventivamente e non quando qualche malcapitato tocca la massa guasta.
Qualcuno ha approfondito l'argomento? Grazie ciao

Re: Sistema IT e monitoraggio del primo guasto

Inviato: 4 ago 2011, 9:22
da giopro85
scusate l'ignoranza, ma la differenza tra messa a terra di protezione e quella funzionale dove sta? cambia l'obbiettivo, ma sempre di messa a terra si tratta! o mi sono perso qualcosa?