Pagina 1 di 1
Impianto FV contatori

Inviato:
13 set 2010, 16:52
da Alessiocica
Salve a tutti,
Ho un impianto che cede totalmente l'energia prodotta. Vorrei sapere se è possibile installare un solo contatore (in prossimità del punto di parallelo) ed evitare di installare quello in prossimità degli inverter. Posso comunque accedere agli incentivi del GSE?
Grazie a tutti.
Re: Impianto FV contatori

Inviato:
13 set 2010, 17:12
da Alessiocica
Se poi avete anche norme a cui fare riferimento vi sono ancora più grato!!!

Re: Impianto FV contatori

Inviato:
13 set 2010, 18:11
da esisnc
La remunerazione del GSE funziona come nello scambio sul posto. Per i riferimenti tecnici :
"Guida per le connessioni alla rete elettrica di ENEL distribuzione" Ed. 1.1 dicembre 2009 pag. 128 di 244 fig. H-2.
Si installa un solo contatore di tipo bidirezionale (per gli autoconsumi notturni o quando l'impianto non produce ma è in parallelo alla rete) di solito sul confine di proprietà, come se fosse un'utenza tradizionale.
Sono certo di quanto sopra detto perché ho connesso 4 impianti di questo tipo.
Re: Impianto FV contatori

Inviato:
21 set 2010, 23:47
da Maiorana1969
Continuerai poi a ricevere una bolletta per l'energia prelevata, e ogni 1 o 2 mesi, in base alla produzione, ti verranno pagati i kW immessi in rete.