Pagina 1 di 1

Trasformatore di isolamento

Inviato: 9 ott 2010, 16:15
da StudioMASE
Ciao a tutti,

Vorrei sottoporvi una configurazione elettrica per un impianto fotovoltaico e sapere cosa ne pensate!

Impianto fotovoltaico da 38.88 kW su copertura piana con 6 inverter monofase per un sistema trifase.
Gli inverter sono privi di trasformatore di isolamento, a valle del parallelo degli inverter è presente un trasformatore trifase da 40KV.
Sistema IT per la parte in DC (in cui tutte le parti attive sono isolate da terra, con le masse collegate a terra collettivamente).
Nella parte in AC il sistema sarà o TT o NT, sarà uguale al sistema delle utenze (ancora da definire).
La configurazione dell'inverter è a trinagolo sul primario (lato rete), a stella (lato inverter).
Il centro stella del trasformatore non sarà messo terra (sistema IT), ma la cassa metallica del trasformatore, invece si.
A valle del parallelo degli inverter, nel sistema trifase il neutro non è distribuito.
Interruttori magnetotermici, dopo ogni inverter (LATO AC), mentre dopo il traformatore (lato ENEL) un altro interruttore magnetotermico. Non sono presenti protezioni differenziali.

Grazie a tutti!

Re: Trasformatore di isolamento

Inviato: 11 ott 2010, 15:15
da Bluettino
Sei sicuro che ti convenga usare un IT nel tratto tra gli inverter e il trafo di isolamento ? Se non erro dovrai prevedere un sistema di controllo permanente dell'isolamento, come previsto dalla norma CEI 64/8 per i sistemi IT.

Re: Trasformatore di isolamento

Inviato: 10 gen 2011, 12:11
da StudioMASE
Grazie per la risposta.

L'impianto ormai è quasi completato, il trasformatore è stato posto subito prima della consegna ENEL, e chiaramente il centro stella è stato messo a terra.

Re: Trasformatore di isolamento

Inviato: 14 gen 2011, 15:47
da plino1979
bene ...almeno in questo modo le masse sono protette dai contatti indiretti grazie alla protezione magnetica dei dispositivi di generatore