THD correnti elevato in ambito domestico

Inviato: 14 nov 2010, 11:16
da gianry
Ho installato uno strumento in quadro DIN che misura anche la distorsione THD correnti; con la lavatrice in funzione e resistenza attiva il valore THD arriva a 50%

E' normale?

grazie

Re: THD correnti elevato in ambito domestico

Inviato: 14 nov 2010, 11:34
da esisnc
Può essere, specialmente se la lavatrice ha un sistema di controllo della temperatura dell'acqua di lavaggio tramite resistenza del tipo a controllo di fase e/o un azionamento del motore con inverter.
Le correnti assorbite da questi sistemi di controllo sono tutt'altro che sinusoidali.

Re: THD correnti elevato in ambito domestico

Inviato: 14 nov 2010, 11:38
da mikereg
Dipende dalla lavatrice. Se lo strumento legge correttamente la lavatrice non rispetta la norma EN61000-3-2 Punto 7.1 che invece dovrebbe rispettare. Sempre che non sia talmente vecchia da essere stata prodotta prima dell'entrata in vigore della norma.

Re: THD correnti elevato in ambito domestico

Inviato: 14 nov 2010, 11:44
da mikereg
@ esisnc

quel tipo di controllo per le resistenze di potenza non è più ammesso da molto tempo. Una lavatrice è un'apparecchiatura di classe A per la norma citata sopra e le limitazioni di corrente per terza armonica (2,3A) e quinta armonica (1,14A) non consentono la regolazione con parzializzatore di fase.

Re: THD correnti elevato in ambito domestico

Inviato: 14 nov 2010, 12:03
da gianry
la lavatrice è una Whirpool del 2001 di classe B-C-E

Re: THD correnti elevato in ambito domestico

Inviato: 14 nov 2010, 12:11
da mikereg
@ gianry

La classe A non è quella di consumo che hai citato tu. è una divisione interna della norma. La norma era gia in vigore nel 2001. Sembra che c'è qualcosa che non va nello strumento o nella lavatrice.

Re: THD correnti elevato in ambito domestico

Inviato: 14 nov 2010, 15:09
da gianry
nello strumento ? perché dovrebbe essere lui ? E' nuovo; posso solo dire che il trasformatore amperometrico è appena vicino lo strumento con il cavo di fase inserito e gli altri cavi che gli passano vicino ma non dentro

Re: THD correnti elevato in ambito domestico

Inviato: 14 nov 2010, 16:48
da mikereg
@ gianry

non è un'accusa allo strumento. è un modo per prendere il 100% delle possibilità. O è lo strumento o è la lavatrice.

Re: THD correnti elevato in ambito domestico

Inviato: 14 nov 2010, 18:28
da gianry
lo strumento è nuovo e sembra funzionare bene o meglio non saprei come verificare.

I valori di Intensita, corrente, tensione,kWh sembrano tutti corretti

Re: THD correnti elevato in ambito domestico

Inviato: 14 nov 2010, 18:47
da mir
gianry ha scritto:...non saprei come verificare.

confrontando la misura con quella di un altro strumento, nelle stesse condizioni di misura.