Salve a tutti,
tra i documenti da presentare per l'autorizzazione unica per un impianto di mini-idroelettrica in Calabria, mi viene richiesta la relazione in oggetto, relativa alla linea MT di collegamento alla RTN.

qualcuno sa di cosa si tratta e come abbozzarla?

devo solo scrivere come metto a terra i sostegni della linea (CEI 11-4), oppure devo mettere dentro anche l'impianto di terra della cabina di consegna? oppure altro?

grazie

emanuele valenti

Re: Relazione sul contenimento del rischio di elettrocuzione

Inviato: 20 feb 2011, 23:25
da Mike
Descrizione della modalità di protezione dai contatti diretti e indiretti.

Re: Relazione sul contenimento del rischio di elettrocuzione

Inviato: 23 feb 2011, 11:49
da emanuelevalenti
sulle fonti di rischio per linee elettriche con conduttore nudo mi sono regolato come segue

5.2. Linea elettrica (linea in conduttore nudo)
5.2.1. Norme
5.2.2. Contatto diretto
5.2.2.1. Analisi del rischi

Il rischio di contatto diretto per una linea aerea è legato alla possibilità che qualcuno scali i sostegni della linea, oppure che i conduttori siano troppo vicini a zone accessibili.
Un altro fattore di rischio è l’esecuzione di lavori sulla linea o nei pressi della linea.
5.2.2.2. Protezione contro i contatti diretti
5.2.3. Contatto indiretto
5.2.3.1. Analisi dei rischi

Il rischio di contatto indiretto è legato alla rottura o malfunzionamento di un isolatore, oppure al contatto accidentale tra un conduttore e il sostegno. In entrambi i casi viene trasferita al sostegno una tensione potenzialmente pericolosa.
5.2.3.2. Protezione contro i contatti indiretti


qualcuno ha dei suggerimenti su altre fonti di rischio?
come mi regolo per la linea in cavo aereo?
nel cao della linea in cavo aereo, devo comunque mettre a terra tutti i sostegni (CEI 11-4 2.1.13)?.

grazie EV