Pagina 1 di 2
Due trasformatori di isolamento per fotovoltaico, si può?

Inviato:
2 apr 2011, 12:16
da ilpoetastro
Un mio amico elettricista mi diceva che hanno installato un trasformatore da 100 kVA 400/400 su un impianto fotovoltaico da 100 kW
per l'isolamento galvanico.
Tuttavia il trasformatore scalda, probabilmente il trasfromatore
ha una potenza insufficiente, credo che si debba dimensionare lo stesso
con un 30 % in più della potenza dei kW del fotovoltaico quindi un trasformatore da 130 kVA almeno.
Domanda sciocca:
Eventualmente è possibile piazzarne un altro più piccolo, magari 30 kVA
e dividere i carichi?
In modo da alleggerire il carico del 100kVA?
Grazie a tutti.
Dario.
Re: Due trasformatori di isolamento per fotovoltaico, si può?

Inviato:
28 apr 2011, 0:54
da Marco62
Si può fare, ma bisogna ripartire bene i carichi.
Saluti
Marco62
Re: Due trasformatori di isolamento per fotovoltaico, si può?

Inviato:
28 apr 2011, 7:52
da ilpoetastro
Grazie Marco,
mi scrivi che bisogna ripartire bene i carichi,
ma cosa intendi di preciso?
Ovviamente si ripartiscono in base alla potenza dei due trasformatori
oppure c'è una regola ben precisa?
Che tu sappia, gli inverter possono avere disturbi di armoniche
che possono influenzare il circuito magnetico del trasformatore
e quindi farlo scaldare in modo esagerato?
Grazie.
Dario.
Re: Due trasformatori di isolamento per fotovoltaico, si può?

Inviato:
28 apr 2011, 8:01
da MSilvano
Di sicuro non puoi mettere in parallelo i due trasformatori, pensando di fare 100 kVA + 30 kVA = 130 kVA
Per realizzare questa condizione, occorre che le due macchine siano identiche (stessa potenza, stesso gruppo, ecc...) pena la circolazione tra i due avvolgimenti di correnti parassite
Re: Due trasformatori di isolamento per fotovoltaico, si può?

Inviato:
28 apr 2011, 8:05
da ilpoetastro
Sicuramente non i parallelo,
ma accostandoli e ripartendo i carichi
secondo Marco si.
Re: Due trasformatori di isolamento per fotovoltaico, si può?

Inviato:
6 giu 2011, 14:48
da flori2
Non puoi mettere 2 trasformatori a caso e sperare che la potenza venga ripartita. Oltre alla capacità complessiva dei 2 trafo (che deve essere uguale o superiore a quella erogata) bisogna che ci sia una relazione tra la resistenze interna dei due. Credo (chiedo conferma) che il rapporto P1/P2 e R2/R1 debba essere uguale, pena ricircolo di corrente, erogazione insufficiente e rischio di bruciare. Il ragionamento si può fare anche con la corrente di corto circuito.
20kVA 10Ohm
10kVA 20ohm
Re: Due trasformatori di isolamento per fotovoltaico, si può?

Inviato:
6 giu 2011, 15:02
da ilpoetastro
Si hai ragione.
Credo che sia una cosa troppo azzardata.
Meglio cambiare il trasformatore con uno di potenza superiore.
Grazie mille!
Dario.
Re: Due trasformatori di isolamento per fotovoltaico, si può?

Inviato:
6 giu 2011, 15:13
da flori2
I calcoli per assicurare il parallelo di 2 trafo sono:
Rapporto di trasformazione che deve essere identico
Stessa tensione di corto circuito e stesso fattore di potenza di corto circuito
Re: Due trasformatori di isolamento per fotovoltaico, si può?

Inviato:
6 giu 2011, 16:13
da ilpoetastro
Praticamente devono essere identici!
Meglio un trasfo nuovo con potenza superiore....
Re: Due trasformatori di isolamento per fotovoltaico, si può?

Inviato:
16 set 2011, 18:01
da mark977