Pagina 1 di 2

Dispositivo di controllo del parallelo

MessaggioInviato: 6 mag 2011, 16:13
da Falcos
Ciao a tutti,
impianto fotovoltaico in parallelo sul lato BT di un utente MT: di conseguenza PI cerificata alla CEI 0-16.
La stessa norma, richiede il dispositivo di controllo del parallelo: qualcuno mi sa spiegare meglio di cosa si tratta e dove lo devo installare?? Sul DG o sul DI visto ce il DDG è interno all'inverter?? Qualche esempio di dispositivi del genere??
Sempre nella norma si dice: "Se uno dei detti dispositivi (DG, DDI, DDG) non è equipaggiato con controllo di parallelo, lo stesso deve essere munito di automatismo che ne impedisca la chiusura in caso di presenza di tensione immediatamente a valle (lato verso impianto di generazione)"...significa che potrebbe anche non esserci il dispositivo di controllo del parallelo: ma di che automatismo si parla??
Nel mio caso il DDI è un interruttore magnetotermico differenziale con bobina di sgancio a mancanza di tensione!!

Grazie

Re: Dispositivo di controllo del parallelo

MessaggioInviato: 6 mag 2011, 17:02
da GCV
Il quadro di parallelo è usato per mettere in parallelo con la rete gruppi elettrogeni, generatori elettrici.
Nel caso di impianto FV credo si possa considerare l'inverter come dispositivo di controllo di parallelo

Re: Dispositivo di controllo del parallelo

MessaggioInviato: 6 mag 2011, 17:48
da Falcos
...ma questo dispositivo di controllo cosa dovrebbe garantire??

Re: Dispositivo di controllo del parallelo

MessaggioInviato: 6 mag 2011, 21:55
da GCV
Fa un confronto tra la tensione e la frequenza di rete e quella del sistema che deve sincronizzare.
Quando i valori sono compatibili entro una certa soglia di tolleranza, il dispositivo chiude il parallelo.
Se i valori si spostano durante il funzionamento, il dispositivo apre e evita di metter in parallelo reti con valori non compatibili di V e f.

Re: Dispositivo di controllo del parallelo

MessaggioInviato: 9 mag 2011, 15:36
da Falcos
Grazie GCV, ma il dubbio mi permane: questa non è la funzione della PI che agisce sul DDI??

Re: Dispositivo di controllo del parallelo

MessaggioInviato: 9 mag 2011, 17:08
da GCV
Il dispositivo di controllo del parallelo è di norma esterno alle protezioni, per tale motivo i quadri MT sono equipaggiati con una coppia di morsetti in serie allo sganciatore di chiusura di DG o DDI. A tali morsetti
verrà inviato il consenso proveniente dal dispositivo che provvede al sincronismo del generatore con la rete o mancanza tensione a valle.

Re: Dispositivo di controllo del parallelo

MessaggioInviato: 9 mag 2011, 18:51
da Falcos
OK: e mi indicheresti un dispositivo che possa fare al mio caso, cioè da installare sul lato BT di un utente MT?? O come dici tu è lo stesso inverter a fungere da dispositivo di controllo del parallelo??

Grazie ancora.

Re: Dispositivo di controllo del parallelo

MessaggioInviato: 10 mag 2011, 11:41
da GCV
Gli inverter sono delegati alla funzione di sincronismo con la rete, quindi a mio parere non ti serve nulla.
Avessi avuto un generatore rotante previsto per l’esercizio in parallelo con la rete avresti avuto bisogno di un relè tipo Thytronic SCF che provvede alla sincronizzazione dei gruppi generatori sincroni e al parallelo con la rete.

Re: Dispositivo di controllo del parallelo

MessaggioInviato: 11 mag 2011, 11:13
da Falcos
Grazie mille!!!

Re: Dispositivo di controllo del parallelo

MessaggioInviato: 11 mag 2011, 17:07
da GCV
:ok: