Pagina 1 di 1

Sezionatore a monte di un motore elettrico

Inviato: 12 mag 2011, 18:55
da CIZO1
Salve, Ho un motore elettrico di 500 kW a 400 V ed a monte devo mettere un sezionatore con una protezione di 500 kW. Posso mettere 2 protezioni in parallelo da 250 kW? Cosa cambia tecnicamente?In questo modo andrei a risparmiare dato che ho 2 sezionatori di tale dimensione.

Re: Sezionatore a monte di un motore elettrico

Inviato: 12 mag 2011, 19:47
da GCV
Di che protezioni parli?
X Protezioni e sezionatori occorre esplicitare la corrente che sezionano o interrompono, non la potenza!
Quindi al motore gli porteresti 2 cavi, 2 morsettiere...
Da bocciare!

Re: Sezionatore a monte di un motore elettrico

Inviato: 12 mag 2011, 22:18
da CIZO1
allora, il motore assorbe massimo 800 A, posso mettere a monte del motore 2 sezionatori in parallelo che interrompono 400 A?

Re: Sezionatore a monte di un motore elettrico

Inviato: 12 mag 2011, 22:29
da Candy
Due sezionatori, (componenti ad azione manuale o telecomandata in alcuni casi) sono un grosso errore. Come li coordineresti ? Non potendolo fare, scoppierebbero in cascata.

Re: Sezionatore a monte di un motore elettrico

Inviato: 12 mag 2011, 22:50
da GCV
Sono cose da evitare. Per risparmiare quanche centinaio di euro vai a fare una figura pessima...

Re: Sezionatore a monte di un motore elettrico

Inviato: 13 mag 2011, 11:42
da GCV
CIZO1 ha scritto:in che modo posso recuperare 2 celle elettriche che prima proteggevo ognuna un motore elettrico da 250 kW

Non per proteggere un motore da 500kW...
Tienili da parte per un'applicazione futura più adeguata!