Pagina 1 di 1

Impianto FV : utenza monofase, produzione trifase

MessaggioInviato: 13 lug 2011, 19:07
da Lu49490
Salve a tutti,

devo realizzare un'impianto Fotovoltaico da 7 kW ( trifase ) per un cliente che attualmente ha un'utenza di 3 kW ( monofase ). So che non è necessario adeguare la potenza in prelievo a quella in immissione, ma nel mio caso ( produzione TRIFASE, consumo MONOFASE ) cosa succede ?

Cordiali saluti.

Luigi

Re: Impianto FV : utenza monofase, produzione trifase

MessaggioInviato: 14 lug 2011, 9:44
da g.schgor
Un trasformatore tri-monofase può risolvere il problema.

Re: Impianto FV : utenza monofase, produzione trifase

MessaggioInviato: 19 lug 2011, 10:13
da Falcos
Non saprei se con il trasformatore tri-monofase si risolve il problema. Le rgole tecìniche di Enel dicono che oltre i 6 kWp la connessione deve essere fatta in trifase. In particolari situazioni il distributore può concedere la connessione in monofase fino a 10 kW. Ma è una valutazione che fa Enel in seguito a richiesta di connessione.
Puoi sempre modificare il contratto di fornitura in un 6 kW trifase e risolvi ogni dubbio. Se riesci fai un passaggio preventivo con i tecnici Enel di zona!!