Pagina 1 di 1

2 domande sul fotovoltaico

MessaggioInviato: 15 lug 2011, 12:50
da Iho
La prima:

nello SSP, per il calcolo dell'energia effettivamente immessa in rete dovrei fare l'energia TOTALE prodotta dal mio impianto e immessa in rete, meno quella autoconsumata.
Ma in fase progettuale, quindi anticipatamente, come la desumo esattamente quella autoconsumata?

La seconda::

su un libro trovo scritto:
Secondo la guida CEI 82-25 gli inverter non sono in grado di mantenere, la tensione in rete. Sicché la protezione di rincalzo e la protezione di massima tensione omopolare (59N) non sono richieste negli impianti fotovoltaici, perché l'attuale norma CEI 0-16 li impone soltanto quando gli inverter funzionano come generatori di tensione.3


qualcuno me la può spiegare meglio??

Grazie.

Re: 2 domande sul fotovoltaico

MessaggioInviato: 26 set 2011, 10:38
da fserious
Ciao Iho
premetto che non sono espertissimo e potrei sbagliarmi, quindi prendi le mie parole solo come input.
Detto questo, la prima:
in fase progettuale penso che andrai a definire tutti quelli che sono i carichi che andrai ad alimentare e servizi ausiliari necessari per il tuo impianto ( a prescindere da che livello di progetto fai tu riferimento, se preliminare, esecutivo ..).
Nel caso in cui la parte di energia "autoconsumata" è l'alimentazione di qualche particolare impianto elettrico (esempio un capannone industriale) e non sai i carichi effettivi presenti puoi utilizzare, così come fatto su qualsiasi libro di impianti, la potenza dell impianto tramite coefficienti di contemporaneità, densità di potenza ecc.. Logicamente queste saranno potenze orientative. ;)

La seconda:
gli inverter genericamente si comportano come generatori di corrente e quindi in caso di eventuali problematiche non sono in grado di sostenere i livelli di tensione della rete collegata all' impianto. Nel caso si comportino come generatori di tensione è opportuno prevedere delle protezioni per tensione omopolare in quanto in grado di immetterle in rete.

Ripeto il mio ragionamento potrebbe essere sbagliato quindi invito chiunque a correggermi. Gioverebbe anche a me.. ciao a tutti :D

Re: 2 domande sul fotovoltaico

MessaggioInviato: 30 set 2011, 9:28
da azocchi
fserious ha scritto: Nel caso si comportino come generatori di tensione è opportuno prevedere delle protezioni per tensione omopolare in quanto in grado di immetterle in rete.


perché creano delle componenti omopolari?? :?:

Re: 2 domande sul fotovoltaico

MessaggioInviato: 30 set 2011, 9:40
da fserious
fai riferimento a questo articolo

http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... isp&id=609

sicuramente è più corretto di un mio eventuale parere. :ok:

Re: 2 domande sul fotovoltaico

MessaggioInviato: 30 set 2011, 10:14
da azocchi
Grazie , ho letto l'articolo.
MA volevo sapere se nel caso di inverter le tensioni vengono create a causa della forma d'onda distorta??