Pagina 1 di 1

E' consentito installare inverter FV in centrali termiche?

Inviato: 25 ott 2011, 10:07
da Emanuele78
Ciao a tutti,

volevo risolvere un dubbio normativo..
- è possibile installare inverter e quadri elettrici per un impianto fotovoltaico in una "centrale termica"?
- eventualmente, sapete quali normative regolamentano qs situazione?

Pongo qs quesito perché sull'argomento ne ho sentite di tutti i colori e mi sembra di capire ci sia in giro molta confusione.
Qualcuno dice che non si può, altri obbiettano che già per il funzionamento delle centrali al suo interno esistono già impianti elettrici, altri che se la centrale termica è inferiore a una potenza termica di 35kW si può installare...insomma ognuno dice la sua ma non ho sentito parlare di riferimenti normativi a sostegno delle diverse tesi e, come dice il saggio, la CARTA CANTA! :-)

Re: E' consentito installare inverter FV in centrali termich

Inviato: 25 ott 2011, 18:21
da Mike
Per le centrali termiche alimentata a gas si applica il D.M. 12/4/1996
...
4.2 LOCALI DI INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER LA CLIMATIZZAZIONE DI EDIFICI ED AMBIENTI, PER LA PRODUZIONE CENTRALIZZATA DI ACQUA CALDA, ACQUA SURRISCALDATA E/O VAPORE

I locali devono essere destinati esclusivamente agli impianti termici.
...

Re: E' consentito installare inverter FV in centrali termich

Inviato: 25 ott 2011, 20:11
da maxxy
la CARTA CANTA è diventata proprio un orchestra !!! :-({|= \:D/

Re: E' consentito installare inverter FV in centrali termich

Inviato: 20 gen 2012, 16:42
da Emanuele78
Grazie Mike, più chiaro di così si muore!!!

Maxxy, ahahahahah!! "CARTA CANTA!!" finalmente saprò come "suonargliele" a chi mi pone il quesito! :-)

Re: E' consentito installare inverter FV in centrali termich

Inviato: 20 gen 2012, 18:42
da ligabue
Se installo un inverter in un locale tecnico di un'abitazione, adibito a locale caldaia, devo applicare questa norma oppure, in questo caso, il locale tecnico non è considerato "centrale Termica"? qual è l'esatta definizione di centrale termica? O|

saluti

Re: E' consentito installare inverter FV in centrali termich

Inviato: 20 gen 2012, 22:39
da Giovepluvio
Se non sbaglio il D.M. 12/4/1996 si applica a gruppi di generazione di potenza >35kW. Deduco che il limite sia questo quindi.

Re: E' consentito installare inverter FV in centrali termich

Inviato: 21 gen 2012, 9:43
da Mike
Giovepluvio ha scritto:Se non sbaglio il D.M. 12/4/1996 si applica a gruppi di generazione di potenza >35kW. Deduco che il limite sia questo quindi.


Per essere corretti, la discriminante è l'applicazione o meno del DM 12/4/96. Se si applica significa che si è in presenza di un generatore di calore a gas > di 35 kW termici e quindi di un locale centrale termica che deve avere le caratteristiche richieste.