Pagina 1 di 1

interruzione piccole correnti magnetizzanti nei trasformator

MessaggioInviato: 6 nov 2011, 23:37
da wetfa
qualcuno mi sa dire qualcosa sull'interruzione di piccole correnti magnetizzanti nei trasformatori ? quali problemi ci sono
Grazie a tutti

Re: interruzione piccole correnti magnetizzanti nei trasform

MessaggioInviato: 7 nov 2011, 21:19
da fpalone
Salve Foto Utentewetfa,
l'interruzione di correnti induttive può causare sovratensioni e al limite problemi di re-innesco, specialmente per via del fenomeno dello strappamento della corrente; con i moderni interruttori AT in SF6 il fenomento è sicuramente molto meno problematico che non in passato, tant'è che il sincronizzatore in apertura non sarebbe necessario, ma puoi comunque dare un'occhiata qui e soprattutto sul sito di un costruttore,a pag.26 .
Nel caso di reattori, dove la corrente è più alta e le oscillazioni della TRV meno smorzate, si utilizzano sincronizzatori in apertura proprio per consentire ai poli dell'interruttore di distanziarsi a sufficienza prima dell'interruzione della corrente.

Re: interruzione piccole correnti magnetizzanti nei trasform

MessaggioInviato: 10 nov 2011, 14:06
da wetfa
scusa ,ma nel caso a carico rispetto a vuoto questo problema c'è oppure no?

Re: interruzione piccole correnti magnetizzanti nei trasform

MessaggioInviato: 11 nov 2011, 9:46
da fpalone
Visto che il carico ha un fattore di potenza elevato, l'interruzione della corrente di carico non pone in genere problemi di riadescamento, visto che il passaggio per lo zero della corrente è anche prossimo al passaggio per lo zero della tensione.