Pagina 1 di 1

Consiglio su quadri CC

Inviato: 20 nov 2011, 19:17
da perindsabino
buonasera,
sto progettando alcumi impianti fotovoltaici da 100 kW con inverter PVI 12.5 per conto di una società; quest' ultima ha iniziato, visto la "crisi", a ridurre la componentistica,scegliendo anche marche di poca qualità, imponendomi sopratutto, di prevedere il collegamento diretto tra stringhe ed inverter. Quest' ultima decisione non la condivido e sto cercando, con i mezzi che ho, di trovare una qualsiasi cosa (norma tecnica, consigli tecnici d' installazione) che possa far cambiare idea al cliente.
Chiedo a voi consigli in merito al caso...

Re: Consiglio su quadri CC

Inviato: 4 dic 2011, 1:33
da franzx69
Ciao.. Forse è un po' tardi ma...Sono nuovo del Forum (appena iscritto).
Da quello che dici molto probabilmente, la società per cui stai lavorando, dovrà rivendere tali impianti.(auguri!!!)
Altrimenti non riesco a capire per quale motivo debba ridurre i componenti che li costituiranno. Stai parlando di impianti costituiti almeno da 30 o 40 stringhe di moduli a seconda se le fai da 600 o 800 Vdc.
Nei quadri di campo potresti limare sui sezionatori e usare i portafusibili come tali ma con la controindicazione che se devi fare degli interventi su una stringa devi fermare l'intero impianto in quanto i portafusibili non sono in grado di disinnescare l'arco che si produrrebbe sotto carico.
E' sconsigliato evitare di installare i diodi di blocco in quanto se hai qualche anomalia su una o più stringhe queste assorbirebbero corrente dal resto dell'impianto con conseguente peggior rendimento dell'insieme.
Non so quanti quadri stringa o di campo dovrai usare ma un gruppo di scaricatori in continua per ognuno lo dovrai almeno mettere a protezione di sovratensioni generate da scariche elettrostaiche tipo fulmini.
Prova a dare un'occhiata alla norma CEI 82-17 che riguarda proprio gli impianti FTV.
Ciao